一级到三级配电箱它的额定漏电动作电流是多少,额定漏电动作时间是多少?

如题所述

 从原理上说,你上面的配置是可以的。但实际上,恰好能够做到整定电流在那个范围其实很难。比如,第三级配电箱的漏电流大于300mA,就会出现三级都跳的可能。所以,更常见的,都是采用不同保护时间来进行保护配合的。
  比如,一级保护300mA-0.3s;二级保护150mA-0.2s;三级保护30mA-0.1s等等。
  总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA•s。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-04-28
动作电流可选150.100.30mA,动作时间一级箱0.3S,二级箱0.2S,三级箱0.1S等。特别是工程施工用电心须按照该分配布置安装从而备免越级跳闸造成不必要的引响!
第2个回答  2021-04-14
一级配电箱里的漏电保护器,在选择额定漏电动作电流范围时,一般情况下都应该选择漏电动作电流为100MA的漏电保护器。
二级的配电箱里的漏电保护器,在选择额定漏电动作电流的时候,应该选择的额定漏电动作电流范围在30---70MA之间的漏电保护器才行呀!
三级的配电箱里的漏电保护器,在选择额定漏电动作电流范围时,应该选择额定漏电动作电流范围为30MA之内的,其动作时间在0.11S的才行