配电柜的接地线接在桥架上可以吗?

如题所述

配电柜的接地线接在桥架上是不可以的,配电柜必须有专门的接地线。

配电柜:
  配电柜(箱)分动力配电柜(箱)和照明配电柜(箱)、计量柜(箱),是配电系统的末级设备。配电柜是电动机控制中心的统称。配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合;电动机控制中心用于负荷集中、回路较多的场合。它们把上一级配电设备某一电路的电能分配给就近的负荷。这级设备应对负荷提供保护、监视和控制。
  (1)一级配电设备,统称为动力配电中心。它们集中安装在企业的变电站,把电能分配给不同地点的下级配电设备。这一级设备仅靠降压变压器,故电气参数要求较高,输出电路容量也较大。
  (2)二级配电设备,是动力配电柜和电动机控制中心的统称。动力配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合;电动机控制中心用于负荷集中、回路较多的场合。它们把上一级配电设备某一电路的电能分配给就近的负荷。这级设备应对负荷提供保护、监视和控制。
  (3)末级配电设备总称为照明动力配电箱。它们远离供电中心,是分散的小容量配电设备。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-03
一般情况下配电柜的旁边都有一个总等电位端子箱,然后从总等电位端子箱接一根接地线到配电柜,如果有桥架,那和桥架连接的接地线也是从该总等电位端子箱引出来的。如果你的配电柜旁边没有总等电位端子箱,那桥架的接地线和配电柜的接地线,可以也是可以的连接的,不过要保证配电柜的电源电缆为5芯电缆(带接地线的),并且要连接牢靠。追问

电缆线全是4芯线的,为了有接地,所以搞了一个,接在桥架上可以吗?,桥架说是连接房屋的防雷接地的,如果单独敲个地桩接出来可以吗?

追答

哦,4芯电缆的,那是不可以的。那就单独打一组接地极来对配电柜和桥架进行接地保护,接地极组最少要打2根接地桩的啊,用40*4镀锌扁钢联通,再引到室内用16mm的铜线和配电柜连接。

第2个回答  2013-06-03
不可以的!配电柜必须有专门的接地线,而且接地线必须真实可靠!追问

那要把电缆线换成5芯线??

追答

最好是换成5芯的,如果实在不行就在配电柜附近做一组接地,连接到配电柜的接地端子。
至于是上述2个方案你得根据实际要求和经济性来选择,但是一定记得安全第一。
上述接地方式不同会导致你的系统供电制式不同哦!

本回答被提问者采纳