变压器铁心饱和的原因

突然想不明白了,是因为一次侧电流大还是励磁电流大铁心饱和?应该是励磁吧?变压器一次电流和励磁电流书谁决定谁啊?流过变压器铁心的是励磁电流?

对于变压器而言,决定其铁心是不是饱和的是电压和频率,而不是电流。
当变压器空载的时候一次电流就是励磁电流,有负载的情况下,一次电流中还包含负载电流。不能说谁决定谁,应该说谁包含谁。
变压器铁心与线圈是绝缘的,他们之间没有电流,铁心有自己的涡流,只在内部流动。追问

铁心饱和不是跟磁滞曲线上看吗?B-H,因为磁通与b成正比,而电流与I成正比,所以b-h关系相当于是磁通与电流的关系。通常说铁心饱和就是由磁通和电流的非线性造成的,我想问对变压器,这个电流是励磁电流还是一次电流?既然贴心既没有流过励磁电流也没有流过一次电流,那怎么会产生磁通而饱和呢?
谢谢!

追答

你说的有道理,我也有这样的理解。你理解的B-H曲线我也认为是正确的。
但是如果你说变压器,就是指一个已经按照额定参数设计好的铁心,这个铁心是否饱和,取决于U=4.44KΦf,其中铁心是否饱和,只取决于电压和频率了;电流产生磁通,可是电流是有电压产生的。所以我认为 说电流造成磁通饱和,也要有一定的前提条件。
电流产生磁通,磁通流过铁心,但是铁心截面超过他能流过的系统的能力,就是饱和。磁通将不会随着电流增大而增大,这就是饱和。

不知道我说的明白不明白,仅供参考。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-03
原因:一般情况下,一次侧绕组匝数过小,即感抗过小,通过绕组的励磁电流就会过大,铁芯就会出现磁饱和。
变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。
第2个回答  2013-06-11
一般情况下,一次侧绕组匝数过小,即感抗过小,通过绕组的励磁电流就会过大,铁芯就会出现磁饱和。追问

我已经知道了,我自己来回答这个问题吧。负载时一次电流有两个分量,励磁分量来建立住磁通,负载分量建立磁势用于平衡二次侧电流的磁势。因此讲让铁心饱和的是励磁分量