出现故障一般采用排查法,核查故障;
从控制原理看:
1、按钮箱控制合闸需要满足的条件是否满足
1.1、首先确认控制电源有电,否则无法控制。
1.2、机旁按钮控箱控制合闸为工作位置控制,手车是否处于工作位置。
1.3、电机启动硬连锁条件是否满足。
1.4、开关柜上转换开关SK是否处于按钮箱控制位。
1.5、手车二次航空插子是否插上。
若条件都满足,还不能合闸
2、先看看其他合闸控制是否能够实现;以判断是否合闸回路问题;
2.1、若合闸回路有问题;由于合闸命令是通过中间继电器扩展的,是K31扩展继 电器问题或接触器本体合闸回路问题 可查看合闸命令时,控制扩展继电器K31是否动作,是否有明显外部损伤!
2.1.1若继电器K31动作,电气检查测量端子线号2与接触器本体合闸回路线号电 压;以确认是接触器内部合闸回路问题或线路接触故障等
2.1.2对于将接触器内部原因,可查询点a、手车插针是否接触不好;b、手车位 置行程开关LXW是否松动压接不到位,c、是否熔断器熔断(XK1);拆开手车 面板;d、中间继电器K1E是否烧毁或接触不可靠;e、合闸线圈K1M是否烧 毁;
2.2、若继电器K31不动作;在给合闸命令后,通过测量线号2与回路中不同线号 之间电压,逐点排查问题所在(不排除手车上继电器ZJ9出问题的可能)。