求问:16平方铜芯线在单项电和三相电的情况下安全负载分别是多少. 4台大5P空调同时开关机有没有问题

bv16²,不穿管,埋地和架空不确定.温度10℃~60℃.需要计算公式或者套用表.网上口诀和很多表对照都不一样.

BV16平方的铜芯电线的长期允许载流量是95A(70°C),适合于明设和架空,不适合于直接地埋,地埋必须要穿防护管。穿管地埋允许电缆要大打折扣,长期允许电流减少到72A(穿管3根)。
BV16平方的铜芯电线在空气中的单相安全负载是:I*U*cosφ=220X95X0.8=16.72kW ,穿管12.67kW;三相供电的BV16平方铜芯电线安全负载是:√3*I*U*cosφ=1.732X95X380X0.8=50kW,穿管三根:37.9kW。
1匹=735瓦,5P机一般是指KRF-120,即制冷量是12000W。一般空调机的能效比(制冷功率/电功率)在2.8-3.2,如按3计算,电功率在4000W左右。4台5P空调的总功率为16kW。
可见4台5P空调单相供电(单相空调),电线明设(在空气中)BV16平方电线是没有问题的,穿管就显得截面不够了;4台5P空调三相供电(三相空调),是应该是足够的(5P空调一般都是三相的)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-17
大5P的空调全是三相电的了,16平方的铜芯线带5台没问题的。
第2个回答  2013-06-17
5p空调冬天打开电加热也就十几安电流,四台也就五十安左右,16平方的铜线100安电流都没问题,完全可以用,5p的都是三相的,