16平方的三相电的带多少千瓦

16平方的三相电,能够负载32台1匹的的空调吗?还有32台电视和电脑,不过不会同时启动
装100A的空气断路器够不够

如果是三相380V的,大概可以认为最大带50KW,但是这个是负载功率因数为1,国标铜芯电线,电压充足,线路不远的情况。这个是极限,所以一般应留余量,去八成就够了,也就是说,40KW比较靠谱。如果是铝线,最大也就30KW,保险一点就是25KW。


100A的开关,如果是空调、电灯、电脑之类,那就刚刚好,如果是一两台大电机,那就显得小了。
如果是32台1匹空调和电脑,这里完全可以满足。


但是,如果是16平方铝线,就要看实际使用的情况了,不敢说一定能承受32台空调和电脑。

一般铜线安全计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。根据16平方铜导线的载流量是:91安培。380V×91=34.58KW三相电可以承载约:34KW负载。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-03
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2013-03-07
够了。每相就十多千瓦。
第3个回答  2013-03-07