110KV变电站预防性试验有哪些内容

如题所述

变电站接地电阻测量
变压器预防性试验(电气、油)
110KV开关联动试验(包括灭弧介质)
低压侧开关联动试验
电力电缆耐压试验
具体的有
1、测量绕组连同套管的直流电阻;2、检查所有分接头的变压比;3、检查变压器的三相接线组别;4、测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数;4、测量绕组连同套管的直流泄露电流;6、测量绕组连同套管的介质损耗;7、测量铁芯和夹件的绝缘电阻;8、绕组连同套管一起的外施交流耐压试验;9、绕组连同套管的局部放电试验;10、绝缘油试验;11、有载分接开关的检查和试验;12、声级测量;13、非纯瓷套管的试验;14、变压器绕组变形试验;15、变压器的冲击合闸试验。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-12-22
变电站接地电阻测量
变压器预防性试验(电气、油)
110KV开关联动试验(包括灭弧介质)
低压侧开关联动试验
电力电缆耐压试验