变电站
接地电阻测量 变压器预防性试验(电气、油) 110KV开关联动试验(包括灭弧介质) 低压侧开关联动试验 电力电缆耐压试验
具体的有
1、测量绕组连同套管的直流电阻;2、检查所有分接头的变压比;3、检查变压器的三相接线组别;4、测量绕组连同套管的
绝缘电阻、吸收比或极化指数;4、测量绕组连同套管的直流泄露电流;6、测量绕组连同套管的
介质损耗;7、测量铁芯和夹件的绝缘电阻;8、绕组连同套管一起的外施交流耐压试验;9、绕组连同套管的局部放电试验;10、绝缘油试验;11、有载分接开关的检查和试验;12、声级测量;13、非纯瓷套管的试验;14、变压器绕组变形试验;15、变压器的冲击合闸试验。