110KV变电站预防性试验有哪些内容

如题所述

变电站接地电阻测量 变压器预防性试验(电气、油) 110KV开关联动试验(包括灭弧介质) 低压侧开关联动试验 电力电缆耐压试验

具体的有
1、测量绕组连同套管的直流电阻;2、检查所有分接头的变压比;3、检查变压器的三相接线组别;4、测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数;4、测量绕组连同套管的直流泄露电流;6、测量绕组连同套管的介质损耗;7、测量铁芯和夹件的绝缘电阻;8、绕组连同套管一起的外施交流耐压试验;9、绕组连同套管的局部放电试验;10、绝缘油试验;11、有载分接开关的检查和试验;12、声级测量;13、非纯瓷套管的试验;14、变压器绕组变形试验;15、变压器的冲击合闸试验。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-03-18
“高压电力设备预防性试验规程”规定试验周期。各省公司都有自己的预试规范,一般35kv变电站3年为一个周期,新建变电站运行一年必须做预试。
根据“高压电气设备预防性试验规程”规定,每年雷雨季节前应进行一次预防性试验。此外当设备进行大修后,还须进行大修后的试验。预防性试验要求列表可参考35KV变电所设备常用高压试验用仪器配置及用途
第2个回答  2011-04-16
变电站接地电阻测量 变压器预防性试验(电气、油) 110KV开关联动试验(包括灭弧介质) 低压侧开关联动试验 电力电缆耐压试验 等本回答被提问者采纳
第3个回答  2018-12-14
规程要求进行断路器试验、辅助回路和控制回路绝缘电阻测试、开关绝缘电阻、耐压、导电回路电阻、灭弧室真空度测试、避雷器测试、电流互感器和电压互感器测试,保护试验及回路检查
第4个回答  2011-04-15
过电流继电器一般2-5年,电缆一年,传动,避雷器,变压器等