11问答网
所有问题
钢筋混凝土污水管道怎么做闭水试验
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-11-23
1)将段管道两端的口封堵,管堵采用砖砌,养护3-4d达到一定强度后,再向闭水段的
检查井
注水。
2)试验管段灌满水后浸泡24h,使管道充分浸透。
3)当试验水头达到规定水头开始计时,观察管道的渗水量,直至观测结束时,应不断向试验管段内补水,保持试验水头恒定。渗水量的观测时间不得小于30min。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/22PM2F7v4.html
其他回答
第1个回答 2013-05-23
两头用砂袋封堵不漏水,在中间的井内注入水至井口下适当位置,半小时后在水位处做出标记,四小时后看水位是否下降多少,一般五十米水位下降不超过十厘米
相似回答
在回填土前
钢筋混凝土管
的
闭水试验
工艺?
答:
1、管头封堵:将实验段管道的下游及上游检查井的进水管给予封堵
,封堵采用砖砌水泥砂浆抹面,然后利用上游检查井进行闭水。2、注水:试验段从上游井注水,待管段注满水后,经24h浸泡,使管闭充分吸水,使水位下降稳定。3、试验:实验水位,应为试验管段上游管内顶以上2m,如上游管内顶至检查井口的高...