我公司装的湿式自动灭火系统,上次就是因为报警阀上的两个压力表上下不一样全部卸下来换了新的。但是换完以后打完压力刚开始还一样。放一点水现在就变得一个高一个低了。这到底是怎么回事呢?注:现在上压力在0.6MPA,下面压力0.4左右,这样算合格吗?消防队规定的喷淋压力最少要多少?

按照湿式报警阀设计,阀芯进水口的面积要小于出水口的面积,由于要保持一致(F=PS)所有下面的压力(P1)要稍微大于上面的压力(P2),且P1/P2=1.16。


湿式报警阀是一种只允许水单向流入喷水系统并在规定流量下报警的一种单向阀。湿式报警阀平时阀瓣前后水压相等(水通过导向管中的水压平衡小孔,保持阀瓣前后水压平衡)。

由于阀瓣的自重和阀瓣前后所受水的总压力不同,阀瓣处于关闭状态(阀瓣上面的总压力大于阀芯下面的总压力)。

发生火灾时,闭式喷头喷水,由于水压平衡小孔来不及补水,报警阀上面水压下降,此时阀瓣前水压大于阀瓣后水压,于是阀瓣开启,向立管及管网供水,同时水沿着报警阀的环形槽进入延时器、压力开关及水力警铃等设施,发出火警信号并启动消防泵。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-21
正常情况下供水侧的压力略低于系统侧的压力,湿式报警阀的工作原理就是系统侧放水,压力减小报警阀自动打开,你反应的刚开始打完压压力平衡,使用一段时间后系统侧压力反而变高,正常情况下是不可能的,要么湿式报警阀有问题,拆除重换,要么就是喷淋系统高位水箱水管接错位置,接至系统侧了追问

我的意思是压力刚开始是平衡的,放一段水以后一个压力表下降的比上压力表多。注:上面那个压力表其实也在减少压力,只是比下侧的压力减的慢而已。这是不是属于正常情况呢?前段时间我启动过喷淋泵,但是打完压力以后上下压力还是无法一致

追答

你把上面的压力表换个新的试试

本回答被提问者采纳
第2个回答  推荐于2018-03-02
按照湿式报警阀设计,阀芯进水口的面积要小于出水口的面积,由于要保持一致(F=PS)所有下面的压力(P1)要稍微大于上面的压力(P2),且P1/P2=1.16。本回答被网友采纳
第3个回答  2013-05-21
有没有可能是其中一个压力表的问题呢?可以用个好的来校准下追问

压力表是我刚换的新的。应该没问题吧。。。

追答

都是新的吗