湿式报警阀上面一个压力表有压力下面一个压力表没压力是什么情况

进水侧压力表4个我已经全部换了新的,高位水箱到报警阀21米。

是因为供水端有泄露。

解决办法:可以先启泵补水加压,再查一下止回阀是否关闭不严。湿式报警阀是一种只允许水单向流入喷水系统并在规定流量下报警的一种单向阀

扩展资料:

湿式报警阀在安装及操作时应注意的事项如下。

1、湿式报警阀在安装时,应注意阀体的方向.并在安装前进行管道冲洗,避免泥沙污物沉积,防止堵塞环形槽。

2、安装时,如果发现湿式报警阀即使处于关闭状态,仍有水不断从延时器的排水口流出,说明阀瓣密封不严,应检查修理或更新。

3、应定期检查报警系统的工作状态,一般可通过自动喷淋系统的末端试验装置进行放水,以确认压力开关、水力警铃和湿式报警阀是否正常通水。

4、经常检查管路系统有无堵塞情况。检查方法是:关闭通至延时器、水力警铃管道上的阀门,打开主排水管的球阀,如有大量水流出说明管道通畅。

参考资料来源:百度百科-湿式报警阀

参考资料来源:百度百科-自动喷水与水喷雾灭火设施安装