消防自动稳压系统,稳压泵多少时间启动一次符合消防验收规范
举报该问题
推荐答案 2013-08-06
规范中规定:消火栓系统为设计工作压力的1.5倍,喷淋系统设计压力小于或等于1.0MPa时试验压力为1.5倍, (不得低于1.4MPa);高于1.0MPa时,工作压力加0.4MPa,试验压力30分钟应无渗漏、无变形、且压力降不大于0.05MPa,这是强度试验。严密性试验为设计压力24小时无渗漏,即为合格
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/2444FS2FP.html
其他回答
第1个回答 2013-08-06
每月启动一次 并做好记录
第2个回答 2018-02-21
稳压泵启泵次数不大于15次/h
第3个回答 2017-07-10
消火栓系统管道的工作压力是多少
相似回答
消防管道
严密性
试压
数值
答:
GB 50261—2005自动喷水灭火系统施工及验收
规范
6.2.1 当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。6.2.2 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对...