ABB变频器ACS800报警2340,复位后再启动运行正常,过一段时间又报警2340,该怎么处理?

如题所述

ABB变频器ACS800报警SHORT CIRC (2340) *)
电机电缆或电机短路。检查电机和电机电缆。
检查电机电缆上有无功率因子校正电容器或电涌吸收装置。
变频器输出桥路故障。
因为你说的现象是:复位后再启动运行正常,过一段时间又报警2340。所以需要仔细检查检查电机和电机电缆。
如果确定电机跟电缆无问题,可能是变频器内部逆变模块损坏
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-11-20
ABB变频器ACS800报警SHORT CIRC (2340) *)
电机电缆或电机短路。检查电机和电机电缆。
检查电机电缆上有无功率因子校正电容器或电涌吸收装置。
变频器输出桥路故障。
因为你说的现象是:复位后再启动运行正常,过一段时间又报警2340。所以需要仔细检查检查电机和电机电缆。本回答被网友采纳