预制空心板的耐火极限是多少
预制空心板的耐火极限是多少?
举报该问题
推荐答案 2013-09-02
强火灾中各种因素对钢筋混凝土构件有不同程度的影响主要采取的措施是提高钢筋混凝土构件的耐火极限,方法有以下几方面:一是增加钢筋混凝土构件的切面尺寸(如:30×30cm的钢筋混泥土柱,耐火极限3.00h;37×37cm的钢筋混泥土柱,耐火极限5.00h;);二是增加钢筋混泥土构件的钢筋保护层厚度(如:简支钢筋混泥土梁,非预应力钢筋,当保护层厚度分别为2.0、2.5、3.0cm时,耐火极限分别为1.75、2.00、2.30h;简支钢筋混泥土圆孔空心板,非预应力钢筋,当保护层厚度分别为1.0、2、3.0cm时,耐火极限分别为0.9、1.25、1.5h;),可采取增加抹灰层厚度;三是预应力钢筋混泥土圆孔楼板下面喷涂防火涂料,预应力钢筋混泥土圆孔楼板的耐火极限较差,当保护层厚度1cm时,耐火极限0.4h;保护层厚度3cm时,耐火极限0.85h ,若在该预应力钢筋混泥土圆孔楼板下喷涂0.5cm厚的106防火涂料,可提高耐火极限到1.8h。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/274MSSv78.html
其他回答
第1个回答 推荐于2016-02-23
二级
耐火等级
建筑, 预应力空心板耐火极限不低于0.75小时.见防火规范3.2.7条和5.1.5条.20厚保护层时 预应力空心板耐火极限为0.7小时,30厚保护层时 预应力空心板耐火极限为0.85小时.预应力空心板预制时保护层为15,顶棚抹灰有12,合计保护层有27,因而能达到耐火极限不低于0.75小时的要求.
本回答被网友采纳
第2个回答 2013-09-02
0.75С
相似回答
高层建筑楼板构造,哪一种不符合防火规范要求?( )
答:
按照《建筑设计防火规范》,
一级耐火等级建筑中楼板的耐火极限为1.5h,二级为1.0h
。相应地,厚度为80mm,钢筋保护层为20mm的现浇楼板的耐火极限为1.5h;钢筋保护层为30mm的预应力钢筋混凝土空心板的耐火极限为0.85h;钢筋保护层为20mm的非预应力钢筋混凝土空心板的耐火极限为1.25h。