水泵运行十几分钟突然跳闸,电机不发热,热继电器发热,上一个月运行

水泵运行十几分钟突然跳闸,电机不发热,热继电器发热,上一个月运行正常,就这个月突然这样,输送的是冷却水循环,请问这是哪里出问题呢?

继电器肯定要发热的!!就是泵不跳停,继电器也要发热的!追问

为什么会跳闸了

追答

找其他原因!!

追问

如果热继电器里的螺丝松动,也会有可能跳闸吗?

如果热继电器里的螺丝松动,也会有可能跳闸吗?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-10-19
  电动机运行中跳闸,往往不是设备有问题,就是电源有问题,也不排除保护及人员误动,应进行以下处理:
(1)立即启动备用设备投入运行,无备用设备的重要电机可强送一次。尽量减少电机跳闸对生产造成的损失及影响。
(2)测量电动机及其回路绝缘电阻。
(3)检查电动机保护是否动作,对于低压电动机,还应检查断路器、熔断器、热继电器是否正常。
(4)检查电动机及其回路有无烟火、短路及损坏的征兆。
(5)检查电源是否正常。
(6)检查机械部分是否正常,电动机轴承是否损坏抱住大轴。