分闸不跳.总闸跳闸

我的是三级箱4P分出来的220电四个空开.分线是16CM的到电表变2.5CM,四空开每个带5个工人房,现在天热都装空调就平凡跳三级闸,刚开始我以为是超负载或着漏电了排查后有三个可以超负和电{我想问的就是这第4个}当我合第4个就跳,我就把前三个220空开倒下合第4个还是跳,我把第4个线都换了{第4个区所有线}可它还是跳刚开始我就判断是电器问题,可是问提就在这我把这第4区房一个一个合它又都可以用但1.2个小时他又跳了,跳了马上合就跳一级箱,就必须把5间房一个一个合上{刚跳还要过10钟再合要不又跳}求大神们帮帮我。主线是25的{我是工地生活区电工}

空调进线有露出线头的地方,因为据您所说,有时是开一二个小时才跳的,应该是线头的包线软化变薄后的结果,有时直接跳是空开灵敏度有时不一样的
进线有露出线头的地方应该面积不大,而且可能还存在薄的绝缘,检查起来比较困难的,仔细点,能找到的