跳闸,分闸不跳,总跳总闸

线路是一级一级的,全部一级级过开关,但是32a 63a的没有跳,总是跳总的开关100a的。
公司的电路,总跳闸,一天大概跳一次,不定时。看见维修部的修了几天了还没有搞好。看了一下开关也问了一下他们,没有搞明白。他们说每条相线上的电流也才二十多安。
维修部的说开关叫空气加漏电开关,他们也说奇怪了,应该先跳小的,想问问有没有高手知道是怎么回事呀,对了,那些什么32a 100a的是不是只是针对过载,跟漏电没有关系,漏电保护参数只是看那个小于等于多少毫安小于等于多少秒?
图画的不专业勿笑,嘿嘿
希望懂的高手给点实质性的东西
今天维修部的查了一天,呵呵,原来是有条线被老鼠咬破了,偶尔动到那条线,破皮的地方和工作台(铁的)挨着了就跳闸了。
他们还把图上第二个总开关换了个新的,(因为以前不跳分开关,也不跳工作间的第三个分总开关,老是跳电房的第二个分总开关)实验了一下,现在跳32a的插座分开关了。
维修部的同事说,可能是分总开关,开关太灵敏了,也不知道正确不。

1、由于分闸是控制单路的电器元件,而总闸是每路的总和,当各个路相加综合的电流或电压高于总闸设定时,可能就跳。

2、总闸跳一般应该是路或几路有问题,分路不跳闸可能是该控制器设定可能与目前控制的电路不符,建议检查。

扩展资料

工作条件

控制回路:

1、应能监视控制回路保护装置及其跳、合闸回路的完好性,以保证断路器的正常工作;

2、应能指示断路器正常合闸和分闸的位置状态,并在自动合闸和自动跳闸时有明显的指示信号;

3、合闸和跳闸完成后,应能使命令脉冲解除,即能切断合闸或跳闸的电源;

4、在无机械防跳装置时,应加装电气防跳装置;

5、断路器的事故跳闸信号回路,应按“不对应原理”接线;

6、对有可能出现不正常工作状态或故障的设备,应装设预告信号;

7、弹簧操作机构、手动操作机构的电源可为直流或交流,电磁操作机构的电源要求用直流。

主要特性:

1、断路器的特性主要有:额定电压Ue;额定电流In;过载保护(Ir或Irth)和短路保护(Im)的脱扣电流整定范围;额定短路分断电流(工业用断路器Icu;家用断路器Icn)等。

2、额定工作电压(Ue):这是断路器在正常(不间断的)的情况下工作的电压。

3、额定电流(In):这是配有专门的过电流脱扣继电器的断路器在制造厂家规定的环境温度下所能无限承受的最大电流值,不会超过电流承受部件规定的温度限值。

4、短路继电器脱扣电流整定值(Im):短路脱扣继电器(瞬时或短延时)用于高故障电流值出现时,使断路器快速跳闸,其跳闸极限Im。

5、额定短路分断能力(Icu或Icn):断路器的额定短路分断电流是断路器能够分断而不被损害的最高(预期的)电流值。标准中提供的电流值为故障电流交流分量的均方根值,计算标准值时直流暂态分量(总在最坏的情况短路下出现)假定为零。工业用断路器额定值(Icu)和家用断路器额定值(Icn)通常以kA均方根值的形式给出。

参考资料:百度百科-线路断路器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-03-13
看到楼主画的图。觉得第一各相线负载不均,应重新分配负载。第二公司的照明不能都接在一根相线上,因为日光灯属于感性负载,无功量太大。最好用钳形表测一测每根相线的实际电流,好为重新分配负载提供依据。如果实在不好解决,也可以把总开关和分总开关(是图中的分总开关)的零线不经过这两个开关,在接负载的最后一级开关换成漏电开关,这样就不会总跳总开关本回答被网友采纳
第2个回答  2012-07-21
过载跳闸和漏电跳闸,是两个不同概念,按你的图示,所有分开关和插座的总和,大于总开的过载电流,当用电总和超了,可以引起总闸跳,不过按你所说,应该是漏电引起的,分级检查电路,和设备。
你的故障已查出,是碰线漏电跳闸。分总开关换不换问题不大,而且图没画错的话,中间那个分总开关可以不要的。
第3个回答  2012-07-19
如果总线如你电路所示,你可以短接总开关再看。如果其它开关跳闸就要查线路了,电流三相都不大的话最大可能线路漏电。如果总开关短接后都不跳闸,就把总开关换了吧,漏电开关长期使用内部会发热变形而误跳闸的。
第4个回答  2012-07-19
可能是近期负载稍微过重,所以会偶尔跳闸,现在只有去掉几个负载试试,要不然你换一个总开关那可就太贵了,万一换完之后还是原来的情况,那不是花大钱了吗?本回答被提问者采纳