文明工地动火、用电管理制度

嗯 就是这个

一、临时用电组织措施1、建立安全用电责任制,对临时用电工程各部位的操作、监护、维修分片分块,分机落实到人,并辅以必要的奖罚措施。2、建立安全教育和培训制度,定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训,凡上岗人员必须持有劳动部门核发的上上岗证书,严禁无证上岗。3、建立电气维修制度,加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患,并建立维修工作记录,记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。4、建立安全检测制度,从临时用电工程施工开始,定期对临时用电工程进行检测,主要内容是:接地电阻值,电气设备绝缘电阻值,漏电保护器动作参数等,以监视临时用电工程是否安全可靠,并做好检测记录。5、建立工程拆除制度,建筑工程竣工后,临时用电工程的拆除应有统一组织指挥,并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。二、临时用电安全措施: (一)、电气设备安全措施:1、配电箱、分配箱,严格执行三级配电二级保护,实行一机一闸一漏一保护一箱的三相五线制。分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配箱与开关箱的距离设置合理,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。2、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所。配电箱、开关箱周围应有两人同时工作的空间,其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。3、配电箱、开关箱安装要端正、牢固,移动式的箱体应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离应大于1.5m,移动式分配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离为0.6m。4、配电箱、开关箱中导线的进线和出线口应设在箱体下底部,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门外。5、配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内,金属板与配电箱体应作电气连接。6、配电箱、开头箱内和各种电器应按规定的位置紧固在安装板上,不得歪斜和松动。7、配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子板分设。8、配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,层线的型号及截面应严格执行临电图纸的标示截面。各种仪表之间的连接线应使用截面不小于2.5mm2的绝缘铜线,导线接头不得松动,不得有外露带电部分。9、配电箱后面的排线需排列整齐,绑扎成束,并用卡钉固定在盘板上,盘后引出的导线应留出适当的余量,以便检修。(二)、施工线路敷设:1、电缆线路采用穿管埋地敷设。2、电缆在室外直接进埋地敷设在深度不小于0.6m处,并在电缆上下各均匀铺设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖作为保护层。3、橡皮电缆沿墙或电杆敷设时用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑扎。4、现场中所用架空线的导线必须采用绝缘铜线,导线架设在专用电线杆上。5、室内配线必须采用绝缘铜线,采用恣夹或塑料夹表敷设,距地面高度不得小于2.5m。6、进户线在室外处用绝缘子固定,进户线穿墙设穿套管,距地面应大于2.5m,室外做成防水弯头。室内配线所用导线截面不得小于1.5mm2。7、各种用电设备灯具的相线必须经过开关控制,不得将相线直接引入灯具。(三)、电气设备的使用与维护:1、施工现场的所有配电箱、开关箱应每月进行一次检查和维修、检查维修人员必须是专业电工,工作时必须穿戴好绝缘用品,必须使用电工绝缘工具。2、检查、维修配电箱、开关箱时,必须将先前一级相应源电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。3、配电箱内盘面上应标明各路和名称,用途,同时要作出分路标记。4、总分配电箱,配电箱和开关箱应指定专人负责。5、各种电气箱内不允许放置任何杂物,并应保持清洁,熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格的熔体替代。(四)、对各类用电人员的要求:1、对现场中一些固定机械设备的防护和操作人员的安全要求:(1)开机前认真检查开关箱内的控制开关设备是否齐全有效,漏电保护器是否可靠,发现问题及时向施工现场负责人汇报,施工现场负责人派电工解决处理。(2)开机前仔细检查电气设备的接零保护线端子有无松动,严禁赤手触摸一切带电绝缘导线。(3)严格执行安全用电规范,凡一切属于电气维修、安装的工作,必须由电工来操作,严禁非电工进行电工作业。2、对电工安全操作要求:(1)电气操作人员严格要求招待电工安全操作规程,对电气设备工具要进行定期检查和试验,心不合格的电气设备、工具要停止使用。(2)电工人员严禁带电操作,线路上禁止带负荷接线,正确使用电工器具。(3)电气设备和金属外壳必须做接地或接零保护,在总箱、开关箱内必须安装漏电保护器实行两级漏电保护。(4)电气设备所用保险丝,禁止用其他金属丝代替,并且需与设备容量相匹配。(5)施工现场内严禁使用塑料线,所用绝缘导线型号及截面必须符合临电设计。(6)电工必须持证上岗,操作时必须穿戴好各种绝缘防护用品,不得违章操作。(7)当发生电气火灾时立即切断电源,用干砂灭火,或用干粉灭火机灭火,严禁使用导电的灭火剂灭火。(8)凡移动式照明,必须采用安全电压。(9)施工现场临时用电施工,必须执行施工组织设计和安全操作规程。3、对夯土机械操作人员的安全要求:(1)夯土机械的操作手柄必须采取绝缘措施。(2)操作人员必须穿戴绝缘胶鞋和绝缘手套,两人操作,一人扶夯,一人负责整理电缆。(3)夯土机械必须装设防溅型漏电保护器。(4)夯土机械的负荷线应采用橡皮护套铜芯电缆。4、对焊接机械安全要求:(1)电焊机应放置在防雨和通风良好的地方,严禁在有易燃、易爆物品周围施焊。(2)电焊机一次线长度应小于5m,一、二次侧防护罩齐全。(3)焊机机械二次线应选用YHS型橡皮护套铜芯多股软电缆。(4)手柄和电缆线的绝缘应良好。(5)电焊变压器的空载电压应控制在80V以内。(6)操作人员必须持证上岗,施焊人要有动火证并配监护人,必须穿戴绝缘鞋和手套,使用护目镜。5、对手持电动工具安全要求:(1)手持电动工具的开关箱内必须安装隔离开关、短路保护、过负荷保护和漏电保护器。(2)手持电动工具的负荷线,选择无接头的多股铜芯橡皮护套软电缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考