配电箱外壳上为什么要接地?什么情况下不接外壳?什么叫接零?接地接零的作用?

如题所述

1、配电箱外壳其实是接零不是接地,因为配电箱内装的电气设备如发生绝缘故障,外壳就会有高电位,人体接触配电箱就有触电危险所以要接零,当故障时确保配电箱外壳为零电位,同时产生短路电流使上级开关跳闸停电。

2、配电箱内的电气设备没有可能发生故障而使外壳带有危及人身安全的电压,如内部安装的是与系统完全隔离的且是安全电压的设备,这时配电箱外壳可不接零。

3、将电气设备的外壳与变压器中心点的零线连接在一起叫保护接零

4、接地接零的作用是当某一相绝缘损坏使相线碰壳时,故障相导线、设备外壳、零线及变压器绕组形成闭合回路,短路电流足以使线路上的保护装置动作。

在发生碰壳短路故障的瞬间,即使人体触及外壳,流过人体的电流因其自身阻值较大而分流小,也有利于保证人身的安全。

为了提高安全程度,还必须采用重复接地,所谓重复接地是指系统中除在中性点处工作接地外,在中性点线上的一处或多处采用重复与大地接触的方式,当发生碰壳或接地短路时,可以降低中性线的对地电压,起到电位平衡的作用。

扩展资料:

保护接零注意事项

1、采用保护接零的条件。 在实际运行过程中,如果电源中性点接地良好,并且零线能够可靠运行,此时可以采用保护接零的方式进行处理。在工作接地方面,系统必须可靠,并且接地电阻小于 4 欧。

2、工作零线重复接地。在工作中,对于工作零线回路来说,为了避免出现断开现象,一方面对中性点接地处理,另一方面对工作零线进行重复接地处理。

3、零线的截面面积不得小于相线的二分之一。在电网系统中,零线通常情况下不会带电,或者电流很小,单相负荷除外,与相线相比,所以零线的截面比较小。

4、设备的保护零线与工作零线要牢固连接,导线在实际使用过程中,只有连接牢靠,导线之间接触才能确保良好性。

5、单相负荷线路不得借用工作零线取代保护零线。对于插座上接电源零线的孔来说,在连接三眼插座的过程中,不准将其余保护零线的孔进行串联处理,也就是不得借用工作零线取代保护零线。

6、在同一低压电网中,保护接地与保护接零不能混合使用。否则,如果接地设备发生故障,零线电位就会被升高。对于电压来说,其接触电压与相电压相当,使得触电的危险性进一步增加。

7、在选择、 整定保护设备的额定电流时,必须严格遵守安全要求。保护接零从本质上说,就是当用电设备发生漏电事故时,通过零线可以形成回路,使漏电流进一步增大,通过增大电流在一定程度上刺激保护装置切断电源。

8、采用保护接零对用电设备进行管理,并不能完全做到防触电。 电器外壳与电源火线连接引发的严重故障,通过保护接零的方式可以进行避免,如果电器外壳引发的漏电故障,通过保护接零的方式不能排除,为了消除电器外壳的漏电故障,需要配合其他的保护措施。

参考资料:百度百科-接地

参考资料:百度百科-接地保护

参考资料:百度百科-保护接零

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-12

1、配电箱外壳是接零不是接地。把电工设备的金属外壳和电网的零线连接,以保护人身安全的一种用电安全措施。

在电压低于1000伏的接零电网中,若电工设备因绝缘损坏或意外情况而使金属外壳带电时,形成相线对中性线的单相短路,则线路上的保护装置(自动开关或熔断器)迅速动作,切断电源,从而使设备的金属部分不至于长时间存在危险的电压,这就保证了人身安全。

2、配电箱内的电气设备没有可能发生故障而使外壳带有危及人身安全的电压,如内部安装的是与系统完全隔离的且是安全电压的设备,这时配电箱外壳可不接零。

3、保护接零就是将设备在正常情况下不带电的金属部分,用导线与系统进行直接相连的方式。

4、接地接零的作用:限制设备漏电后的对地电压,使之不超过安全范围。在高压系统中,保护接地除限制对地电压外,在某些情况下,还有促使电网保护装置动作的作用;保护接零是借助接零线路使设备漏电形成单相短路,促使线路上的保护装置动作,以及切断故障设备的电源。

扩展资料

接地装置:

由接地体和接地线组成。直接与土壤接触的金属导体称为接地体。电工设备需接地点与接地体连接的金属导体称为接地线。接地体可分为自然接地体和人工接地体两类。

自然接地体有:

①埋在地下的自来水管及其他金属管道(液体燃料和易燃、易爆气体的管道除外);

②金属井管;

③建筑物和构筑物与大地接触的或水下的金属结构;

④建筑物的钢筋混凝土基础等。人工接地体可用垂直埋置的角钢、圆钢或钢管,以及水平埋置的圆钢、扁钢等。

参考资料来源:百度百科-保护接零

参考资料来源:百度百科-接地保护

参考资料来源:百度百科-接地

本回答被网友采纳
第2个回答  2013-08-22
朋友,配电箱外壳接地是为了防止配电箱金属部分因漏电或者电击等原因导致触电而做的保护方式。另外在供电电压等级低压安全电压36伏以下的设备就不需要接地了。也就是不接外壳或者接零。接零其实就是把零线接到设备外壳或者直接重复接地。具体作用就是上面这些,你参考参考。本回答被网友采纳
第3个回答  2017-06-05
1,配电箱外壳上为什么要接地?
配电箱外壳其实是接零不是接地,因为配电箱内装的电气设备如发生绝缘故障,外壳就会有高电位,人体接触配电箱就有触电危险所以要接零,当故障时确保配电箱外壳为零电位,同时产生短路电流使上级开关跳闸停电。
2,什么情况下不接外壳?
配电箱内的电气设备没有可能发生故障而使外壳带有危及人身安全的电压,如内部安装的是与系统完全隔离的且是安全电压的设备,这时配电箱外壳可不接零。
3,什么叫接零?
将电气设备的外壳与变压器中心点的零线连接在一起叫保护接零。
第4个回答  2013-08-22
靓仔,接地保护哦,因为他是金属壳,金属外壳接了地,那些电就会往地线走(电阻小)人摸过去都没事。人的电阻为:1000~2000欧姆左右。地线接近零。记住电是往电阻小的地方走。