严格的讲,必须凿除。
1、这说明原后浇带施工时钢板网等临时封堵的措施没有做好。
2、1米高后浇带梁浇筑了75cm。这样的话,后浇带就失去作用了。不管是沉降,还是温度后浇带,都要求结构在这个部位临时断开。现在有0.75米的梁将后浇带两边连接起来。由于板未浇筑,设计需要隔离的沉降差、温度应力反而在该部位集中起来。这样这段梁截面较正常小,又承受大的应力,有可能已经变形开裂。
3、另外,该段0.75米高梁往往是漏浆等等形成,往往浆多石子少,振捣也不好。质量较差。
4、从结构安全的角度,为保证后浇带梁质量,凿除后重新浇筑较好。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考