后浇带浇筑前应怎样处理

如题所述

一 设置后浇带的一般规定
1. 后浇带间距
后浇带间距首先应考虑能有效的削减温度收缩应力,其次考虑与施工缝结合。通过计算及实践经验调查,在正常施工条件下,后浇带的间距约为20~30 m。当房屋长度大于40 m时,可在楼面中部设置后浇带
2. 后浇带保留时间
后浇带保留时间当然越长越好,但必须保证项目总工期要求,一般不应少于40天,最宜60天
3. 后浇带的宽度与构造
后浇带的理论宽度,只须25px已足够保证温度收缩变形,但考虑施工方便,并避免应力集中,一般宽度应在1750px~2500px左右,实践中较多采用2500px。后浇带处钢筋连续不断,为便于清理凿毛亦可断开钢筋。后浇带可做成企口式。无论何种形式,后浇带都必须清理干净。
4. 后浇带的填充材料
最宜采用浇筑水泥及其他微膨胀水泥,亦可采用普通水泥拌制的混凝土,但要求混凝土比原结构强度等级高C5~C10,长期潮湿养护不少于15天。
后浇带的模板过去都用木模,支模拆模都比较麻烦。近年来,国内外成功地采用了不必拆除的,以钢筋为骨架制成的钢板网模板。
当地下地上均为现浇结构时,后浇带应贯通地下及地上结构,遇梁断梁,遇墙断墙(钢筋不断),遇板断板。施工中还应注意拆模后支撑。墙的后浇带与底板相同,可作企口式。有防水要求的结构宜作企口式。后浇带应尽力设在梁或墙中内力较小位置。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-31
浇筑按二次浇筑规范进行,浇筑前在已硬化的混凝土表面清楚木屑,松动石子以及浮浆层,并用水冲洗干净,充分湿润,一般水泥要比原先的高一级,完全手写。
第2个回答  2012-08-25
用水将接搓处的灰尘杂物清理干净,并且将松动的石子敲掉,然后先用同标号的砂浆浇筑在接搓处,然后再用砼浇筑。本回答被网友采纳