求助,关于后浇带的浇筑时间与养护时间

教材128P的保留时间为28d,养护时间为至少15d,420P的保护时间为至少42d,养护时间至少28d,两者哪个对,求助!

混凝土后浇带两侧的混凝土得28天后才能浇筑,养护时间14天,防水混凝土两侧的混凝土42天后才能浇筑后浇带,养护时间为28天。后浇带的浇筑时间宜选择气温较低时,可用浇筑水泥或水泥中掺微量铝粉的混凝土,其强度等级应比构件强度高一级。



现设计院设计的后浇带施工图不尽相同:

现行规范“高层建筑混凝土结构技术规程”(JGJ3-2010)、“地下工程防水技术规范”(GB50108-2008)及不同版本的建筑结构构造图集中,对后浇带的构造要求都有详细的规定。由于这些规范、标准是由不同的专家组编写,其内容和要求有所不同,各有偏重,不可避免地存在一些差异。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-10

混凝土后浇带两侧的混凝土得28天后才能浇筑,养护时间14天,防水混凝土两侧的混凝土42天后才能浇筑后浇带,养护时间为28天。

后浇带的浇筑时间宜选择气温较低时,可用浇筑水泥或水泥中掺微量铝粉的混凝土,其强度等级应比构件强度高一级,防止新老混凝土之间出现裂缝,形成薄弱部位。

设置后浇带的部位还应该考虑模板等措施不同的消耗因素。

扩展资料:

混凝土养护质量的好坏直接决定混凝土材料微观特性,早期养护得当,后期混凝土密实度高,总空隙率低,毛细孔含量减少,所以合理养护会明显提高混凝土早期性能。

如强度、抗渗透性能。温度、湿度、养护时间等是混凝土材料养护过程中主要的控制参数,充足的水分、适当的温度和必须的养护时间是实现混凝土耐久性的重要保障。

混凝土结构所产生的裂缝大多是由于变形作用引起的,造成变形作用的主要原因是湿度、温度以及不均匀沉降等,其中湿度和温度变化引起的裂缝占主要部分。

参考资料来源:百度百科--后浇带

本回答被网友采纳
第2个回答  2013-09-08
地下防水的后浇带
1、42天后才能施工
2、用补偿收缩混凝土,强度不低于两侧混凝土
3、养护时间28天

主体结构混凝土
1、一般养护7天(硅酸盐、普通硅酸盐、矿渣)
2、火山灰、粉煤灰、抗渗、外加剂、掺合料养护14天

主体结构后浇带
1、28天后才能浇筑
2、微膨胀混凝土,强度比原结构提高一等级
3、养护15天
这样应该明白了哦本回答被网友采纳
第3个回答  2015-08-19
2015年新标准,一般混凝土后浇带两侧的混凝土得28天后才能浇筑,养护时间14天。防水混凝土两侧的混凝土42天后才能浇筑后浇带,养护时间为28天。
请您注意,两个混凝土讲得是不一样的混凝土,一个是普通混凝土,一个是防水混凝土!侬可能没有注意前提。