人防工程电气套管要求

人防工程电气套管要求

1暗管敷设的施工程序为:施工准备→预制加工管煨弯→测定盒箱位置→固定盒、箱→管路连接→变形缝处理→接地处理。

2、明管敷设的施工程序为:施工准备→预制加工管煨弯、支架、吊架→确定盒、箱及固定点位置→支架、吊架固定→盒箱固定→管线敷设与连接→变形缝处理→接地处理。

等级划分:

按抗力等级划分,可分为1、2、2B、3、4、4B、5、6、6B等9个等级,工程可直接称为某级人防工程

按战时用途划分,可分为指挥通讯、人员掩蔽、医院、救护站、仓库、车库等;

按平时用途可分为商场、游乐场、旅馆、影剧院(会堂)等。

按构筑形式:

人防工程按构筑形式可分为地道工程、坑道工程、堆积式工程和掘开式工程。

地道工程:地道工程是大部分主体地面低于最低出入口的暗挖工程,多建于平地。

坑道工程:坑道工程是大部分主体地面高于最低出入口的暗挖工程,多建于山地或丘陵地。

堆积式工程:堆积式工程是大部分结构在原地表以上且被回填物覆盖的工程。

掘开式工程:掘开式工程是采用明挖法施工且大部分结构处于原地表以下的工程,包括单建式工程和附建式工程。单建式工程上部一般没有直接相联的建筑物;附建式工程上部有坚固的楼房,亦称防空地下室。

以上内容参考:百度百科-人防工程

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-04-17
安装高度一般在门上300MM至500MM之间。
关于人防工程电气安装要点:
①、设有临战封堵出入口的人防工程,工程电源进线不得从临战封堵区域进入,应通过墙体、下垂梁或顶板中预埋防护密闭盒或密闭套管进入。
② 、对尚无区域电源可引接的地下室,应预留好电源进线穿管及有关设备安装位置。
☆ 电力系统电源和区域内电源引入地下室,应有手动换切装置,保证战时顺利转换。
③ 、防空地下室内安装的变压器、断路器、电容器等高、低压电气设备,应采用无油、防潮设备 ;内部电源的发电机组应采用柴油发电机组,严禁采用汽油发电机组。
④ 、下列工程应在工程内部设置柴油电站:中心医院、急救医院; 救护站、防空专业队工程、人员掩蔽工程、配套工程等防空地下室,建筑面积之和大于5000m2 3、电力线路及敷设
① 、弱电线路(电话、通信、监控、安保、火灾报警等)进出人防工程可选用塑料导线,但必须采用暗管加密闭盒的方式。 ② 、电缆桥架穿过有防护、密闭要求的墙体、板时要中间断开,断开处改用电缆穿管方式,并作好防护密闭处理;应尽量不使
3 用分支电缆穿越有防护、密闭要求的墙体、板(密闭处理难)。 ③ 、当工程使用母线槽时,在围护结构、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙处应使用密闭型密集绝缘母线槽密闭段 。由于母线槽生产厂家少,产品规格也不齐全(电流最大为1600A),建议电源进入或经过人防区域最好使用电缆。 ④ 、电缆、电线穿管的安装

A.电缆、电线在穿越密闭穿墙短管时,应清除管内积水、杂物。在管内两端应采用密闭材料充填,填料应捣固密实。 B.电缆桥架穿过有防护、密闭要求的墙体、板时要断开,断开处改用电缆穿管方式,并做好防护密闭处理,盒内不得有接头 。 C.平战结合的人防工程,导线宜采用钢管敷设。埋设在钢筋、混凝土墙板内应选用壁厚大于2.5mm的钢管,在染毒区应选用镀锌钢管。
D.消防泵、排烟风机、防火阀等消防设备,应急照明的导线或电缆应选用阻燃型产品。
E.消防联动控制、自动灭火控制、通信、应急照明及紧急广播等线路,应采取穿钢管保护,并宜暗敷在非燃烧体结构层内,其保护层厚度不应小于30mm,当必须明敷时,应在金属管上采取防火保护措施,以增强管材的防火能力,提高安全度。 F.从低压配电室至每个防护单元的战时配电回路,应各自独立。当穿越其他防护单元时,在穿越的防护单元内应有防护措施。 G.预埋战时电气备用采用壁厚不小于2.5mm的热镀锌钢管。本回答被网友采纳

23年二级建造师-新考季备考指导课

精编干货 高效通关

¥1元/科

23年一级建造师-备考资料大礼包

备考提速 精华知识点

¥1元/科

2021一级造价师-密训抢分

密训抢分冲刺

¥0元

2021一消名师100节精品课

超值体验,轻松取证

¥0元

2021年中级经济师-强化进阶体验课

知己知彼,三步破局

¥1元

2022年高级经济师-基础重塑课

基础重塑 高效备考

¥0元

2021健康管理师超值教程大礼包

教程课题一站式配齐

¥39元

四级人力资源管理师-备考指导

轻松入门人力资源师

¥0元

    在线客服官方服务
      官方网站精华资料免费直播课免费领课领优惠券考试日历