衡量电能质量的指标有哪些?

如题所述

电能质量指标是电能质量各个方面的具体描述,不同的指标有不同的定义。参考国际电工委员会标准,从电磁现象及相互作用和影响角度考虑给出的引起干扰的基本现象分类如下。

a.电压中断(断电,interruption,outage):在一定时间内,一相或多相完全失去电压(低于0.8“标幺值”称为断电。按持续时间长短,分为瞬时断电(0.5周期~3S)暂时断电(3S~60S)和持续断电(大于60S)。

b.频率偏差(frequencydeviation):各国对此均已做出明确规定。

c.电压下跌(sag)(电压跌落,dip):持续时间为0.5周期~1min,幅值为0.1~0.9(标幺值),系统频率仍为标称值。

d.电压上升(电压隆起,swell):电压(或电流)持续时间为0.5周期~1min,幅值为1.1~1.8(标幺值),系统频率仍为标称值。

e.瞬时脉冲(impulse):在两个连续稳态之间的一种在极短时间内发生的电压(或电流)变化。瞬时脉冲可以是任一极性的单方向脉冲,也可以是发生在任一极性的阻尼振荡波第1个尖峰。

f.电压波动(fluctuation)与闪变(flicker):电压波动是在包络线内的电压的有规则变动,或是幅值通常不超出0.9~1.1电压范围的一系列电压随机变化。闪变则是指电压波动对照明灯的视觉影响。

g.电压切痕(notch):电压切痕是一种持续时间小于0.5周期的周期性电压扰动。电压切痕主要由于电力电子装置在相关的两相间发生瞬时短路时电流从一相转换到另一相而产生的。电压切痕的频率非常高,用常规的谐波分析设备很难检测出来,这就是过去从未有过此项电压扰动内容,直到最近才正式列入的原因。

h.谐波(harmonics):含有基波整数倍频率的正弦电压或电流称为谐波。谐波是由于电力系统和电力负荷设备的非线性特性造成的。

i.间谐波(inter-harmonics):含有基波非整数倍频率的正弦电压或电流称为间谐波。小于基波频率的分数次谐波也属于这一类。间谐波会使照明装置引发视觉闪变。

j.过电压(overvoltage):电压(或电流)持续时间为大于1min,幅值为1.1~1.2(标幺值),系统频率仍为标称值。

k.欠电压(undervoltage):电压(或电流)持续时间为大于1min,幅值为0.8~0.9(标幺值),系统频率仍为标称值。

扩展资料:

电能质量(PowerQuality),从严格意思上讲,衡量电能质量的主要指标有电压、频率和波形。从普遍意义上讲是指优质供电,包括电压质量、电流质量、供电质量和用电质量。

电能质量问题可以定义为:导致用电设备故障或不能正常工作的电压、电流或频率的偏差,其内容包括频率偏差、电压偏差、电压波动与闪变、三相不平衡、瞬时或暂态过电压、波形畸变(谐波)、电压暂降、中断、暂升以及供电连续性等。

一个理想的电力系统应以恒定的频率(50Hz)和正弦波形,按规定的电压水平(标称电压)对用户供电。在三相交流电力系统中,各相的电压和电流应处于幅值大小相等,相位互差120的对称状态。

由于系统各元件(发电机、变压器、线路等等)参数并不是理想线性或对称的,负荷性质各异且随机变化,加之调控手段的不完善以及运行操作、外来干扰和各种故障等原因。

这种理想状态在实际当中并不存在,而由此产生了电网运行、电气设备和用电中的各种各样的问题,也就产生了电能质量(PowerQuality)的概念。

从普遍意义上讲,电能质量是指优质供电。但迄今为止,对电能质量的技术含义还存在着不同的认识,这一方面是由于人们看问题的角度不同。

如电力企业可能把电能质量简单地看成是电压(偏差)与频率(偏差)的合格率,并且用统计数字来说明电力系统电能9%是符合质量要求的;电力用户则可能把电能质量笼统地看成是否向负荷正常供电;

而设备制造厂家则认为合格的电能质量就是指电源特性完全满足电气设备正常设计工况的需要,但实际上不同厂家和不同设备对电源特性的要求可能相去甚远。

另一方面,对电能质量的认识也受电力系统发展水平的制约,特别是用电负荷的性能和结构。

参考资料:百度百科---电能质量

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-07-18

电能质量指标是电能质量各个方面的具体描述,不同的指标有不同的定义,参考IEC标准、从电磁现象及相互作用和影响角度考虑给出的引起干扰的基本现象分类如下:

(1)低频传导现象:谐波、间谐波、电压波动、电压与电流不平衡,电压暂降与短时断电,电网频率变化,低频感应电压,交流网络中的直流;

(2)低频辐射现象:磁场、电场;

(3)高频传导现象:感应连续波电压与电流,单向瞬态、振荡瞬态;

(4)高频辐射现象:磁场、电场、电磁场(连续波、瞬态);

(5)静电放电现象。

对于以上电力系统中的电磁现象,稳态现象可以利用幅值、频率、频谱、调制、缺口深度和面积来描述,非稳态现象可利用上升率、幅值、相位移、持续时间、频谱、频率、发生率、能量强度等描述。

保障电能质量既是电力企业的责任,供电企业应保证供给用户的供电质量符合国家标准;同时也是用户(拥有干扰性负荷)应尽的义务,即用户用电不得危害供电;安全用电;对各种电能质量问题应采取有效的措施加以抑制。

电能质量指标国内外大多取95%概率值作为衡量依据,并需指明监测点,这些指标特点也对用电设备性能提出了相应的要求。即电气设备不仅应能在规定的标准值之内正常运行,而且应具备承受短时超标运行的能力。

拓展资料:

具体指标:

1.电网频率

我国电力系统的标称频率为50Hz,GB/T15945-2008《电能质量电力系统频率偏差》中规定:电力系统正常运行条件下频率偏差限值为±0.2Hz,当系统容量较小时,偏差限值可放宽到±0.5Hz,标准中没有说明系统容量大小的界限。在《全国供用电规则》中规定"供电局供电频率的允许偏差:电网容量在300万千瓦及以上者为±0.2HZ;电网容量在300万千瓦以下者,为±0.5HZ。实际运行中,从全国各大电力系统运行看都保持在不大于±0.1HZ范围内。

2.电压偏差

GB/T12325-2008《电能质量供电电压偏差》中规定:35kV及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过标称电压的10%;20kV及以下三相供电电压偏差为标称电压的土7%;220V单相供电电压偏差为标称电压的+7%,-10%。

3.三相电压不平衡

GB/T15543-2008《电能质量三相电压不平衡》中规定:电力系统公共连接点电压不平衡度限值为:电网正常运行时,负序电压不平衡度不超过2%,短时不得超过4%;低压系统零序电压限值暂不做规定,但各相电压必须满足GB/T12325的要求。接于公共连接点的每个用户引起该点负序电压不平衡度允许值一般为1.3%,短时不超过2.6%。

4.公用电网谐波

GB/T14549--93《电能质量公用电网谐波》中规定:6~220kV各级公用电网电压(相电压)总谐波畸变率是0.38kV为5.0%,6~10kV为4.0%,35~66kV为3.0%,110kV为2.0%;用户注入电网的谐波电流允许值应保证各级电网谐波电压在限值范围内,所以国标规定各级电网谐波源产生的电压总谐波畸变率是:0.38kV为2.6%,6~10kV为2.2%,35~66kV为1.9%,110kV为1.5%。对220kV电网及其供电的电力用户参照本标准110kV执行。

5.公用电网间谐波

GB/T24337-2009《电能质量公用电网间谐波》中规定:间谐波电压含有率是1000V及以下<100Hz为0.2%,100~800Hz为0.5%,1000V以上<100Hz为0.16%,100~800Hz为0.4%,800Hz以上处于研究中。单一用户间谐波含有率是1000V及以下<100Hz为0.16%,100~800Hz为0.4%,1000V以上<100Hz为0.13%,100~800Hz为0.32%。

6.波动和闪变

GB/T12326-2008《电能质量电压波动和闪变》规定:电力系统公共连接点,在系统运行的较小方式下,以一周(168h)为测量周期,所有长时间闪变值Plt满足:≤110kV,Plt=1;>110kV,Plt=0.8。以及单个用户的相关规定。

7.电压暂降与短时中断

GB/T30137-2013《电能质量电压暂降与短时中断》定义:电压暂降是指电力系统中某点工频电压方均根值突然降低至0.1p.u.~0.9p.u.,并在短暂持续10ms~1min后恢复正常的现象;短时中断是指电力系统中某点工频电压方均根值突然降低至0.1p.u.以下,并在短暂持续10ms~1min后恢复正常的现象。

参考资料:电能质量-百度百科

本回答被网友采纳
第2个回答  2013-03-26
相关标准有:
1、GB/T 12325-2008 电能质量 供电电压偏差
2、GB/T 15945-2008 电能质量 电力系统频率偏差
3、GB/T 15543-2008 电能质量 三相电压不平衡度
4、GB/T 12326-2008 电能质量 电压波动和闪变
5、GB/T 14549-1993 电能质量 公用电网谐波
6、GB/T 24337-2009 电能质量 公用电网间谐波
7、GB/T 19862-2005 电能质量 电能质量监测设备通用要求

目前我国组织制定电能质量标准的单位是:全国电压电流等级和频率标准化技术委员会(TC1)和全国电磁兼容标准化技术委员会(TC246)。
TCI制定的标准及其主要指标
(1)GB12325-1990供电电压允许偏差
35KV及以上正、负偏差的绝对值之和小于10%
10KV及以下小于±7%
220V小于+7%、-10%
(2)GB/T15945-1995电力系统频率允许偏差
允许偏差±0.2Hz
系统较小±0.5Hz
(3)GB/T15543-1995三相电压允许不平衡度
三相电压允许不平衡度为2%、短时不超过4%,用户引起不平衡度为1.3%
(4)GB12326-1990电压允许波动和闪变
电压允许波动:≤10kV2.5%,,35~110kV 2% , ≥220KV 1.6%
闪变:要求较高0.4% 一般0.6%
(5)GB/T14549-1993公用电网谐波
电网谐波电压限值
电网电压/kV 0.38 6、10 35、 66 110
畸变率 % 5.0 4.0 3.0 2.0
该标准就用户向电网注入谐波电流限值也作了规定。
(6)GB/T18481-2001暂时过电压和瞬态过电压
标准规定了交流电力系统中作用于电气设备的暂时过电压和瞬态过电压要求、电气设备的绝缘水平,以及过电压保护方法。
暂时过电压:包括工频过电压和谐振过电压。
瞬态过电压:包括操作过电压和雷电过电压。追问

那应该如何消除谐波呢?

第3个回答  2013-03-27
从整个电网系统的角度来看,电能质量指标有电压、频率和波形。整个电网系统要保持稳定,电压和频率必须保持稳定,波形才能呈现标准正弦波,才不至于失真。
从用户的角度来看,电能质量的指标主要是用来衡量产生各种各样电能质量问题的标准,主要包括谐波、间谐波、电压偏差、频率偏差、波形失真、三相电压不平衡、电压骤升、骤降、中断和闪变以及功率因数较低等等。本回答被提问者采纳
第4个回答  2013-03-28
补充几点哈:电压波动和闪变和暂时过电压和瞬态过电压,这也是电能质量不高的原因。但是现在国家主要关注的还是谐波,因为谐波是危害最大的电能质量问题。

一家之见,好久没接触,都不太记得了,以前学过呢!