电能质量的指标有哪些?

如题所述

电能质量指标是电能质量各个方面的具体描述,不同的指标有不同的定义,参考IEC标准、从电磁现象及相互作用和影响角度考虑给出的引起干扰的基本现象分类如下:

(1)低频传导现象:谐波、间谐波、电压波动、电压与电流不平衡,电压暂降与短时断电,电网频率变化,低频感应电压,交流网络中的直流;

(2)低频辐射现象:磁场、电场;

(3)高频传导现象:感应连续波电压与电流,单向瞬态、振荡瞬态;

(4)高频辐射现象:磁场、电场、电磁场(连续波、瞬态);

(5)静电放电现象。

对于以上电力系统中的电磁现象,稳态现象可以利用幅值、频率、频谱、调制、缺口深度和面积来描述,非稳态现象可利用上升率、幅值、相位移、持续时间、频谱、频率、发生率、能量强度等描述。

保障电能质量既是电力企业的责任,供电企业应保证供给用户的供电质量符合国家标准;同时也是用户(拥有干扰性负荷)应尽的义务,即用户用电不得危害供电;安全用电;对各种电能质量问题应采取有效的措施加以抑制。

电能质量指标国内外大多取95%概率值作为衡量依据,并需指明监测点,这些指标特点也对用电设备性能提出了相应的要求。即电气设备不仅应能在规定的标准值之内正常运行,而且应具备承受短时超标运行的能力
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-05-31
我国电力系统的标称频率为50Hz ,GB/T15945-2008《电能质量 电力系统频率偏差》中规定:电力系统正常运行条件下频率偏差限值为±0.2Hz,当系统容量较小时,偏差限值可放宽到±0.5Hz,标准中没有说明系统容量大小的界限。在《全国供用电规则》中规定"供电局供电频率的允许偏差:电网容量在300万千瓦及以上者为±0.2HZ;电网容量在300万千瓦以下者,为±0.5HZ。实际运行中,从全国各大电力系统运行看都保持在不大于±0.1HZ范围内。

02

电压偏差
GB/T 12325-2008《电能质量 供电电压偏差》中规定:35kV及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过标称电压的10%;20kV及以下三相供电电压偏差为标称电压的土7%;220V单相供电电压偏差为标称电压的+7%,-10%。

03

三相电压不平衡
GB/T15543-2008《电能质量 三相电压不平衡》中规定:电力系统公共连接点电压不平衡度限值为:电网正常运行时,负序电压不平衡度不超过2%,短时不得超过4%; 低压系统零序电压限值暂不做规定,但各相电压必须满足GB/T 12325的要求。接于公共连接点的每个用户引起该点负序电压不平衡度允许值一般为1.3%,短时不超过2.6%

04

公用电网谐波
GB/T14549--93《电能质量 公用电网谐波》中规定:6~220kV各级公用电网电压(相电压)总谐波畸变率是0.38kV为5.0%,6~10kV为4.0%,35~66kV为3.0%,110kV为2.0%;用户注入电网的谐波电流允许值应保证各级电网谐波电压在限值范围内,所以国标规定各级电网谐波源产生的电压总谐波畸变率是:0.38kV为2.6% , 6~10kV为2.2%,35~66kV为1.9%,110kV为1.5%。对220kV电网及其供电的电力用户参照本标准110kV执行。

05

公用电网间谐波
GB/T 24337-2009《电能质量 公用电网间谐波》中规定:间谐波电压含有率是1000V及以下<100Hz为0.2%,100~800Hz为0.5%,1000V以上<100Hz为0.16%,100~800Hz为0.4%,800Hz以上处于研究中。单一用户间谐本回答被网友采纳
第2个回答  2023-04-06
测量电能质量的主要指标是频率、电压和波形。
频率:额定频率为50Hz。频率的变化对应于系统中有源负载的变化,频率的调整是调度的主要职责之一。
电压:国家标准规定的额定电压标准包括:低压单相220V,三相380V;高压为 10、35、110、220、330、500 和 750 kV。电压的变化对应系统中无功负荷的变化,电压的监测和调整由调度和变电站共同进行。常用的方法是调整变压器和开关电容组的抽头。
波形:电压波形应为正弦波。应限制各种非线性电气设备注入电网的谐波电流。
严格来说,电能质量的主要指标包括电压、频率和波形。一般来说,它指的是高质量的电源,包括电压质量、电流质量、电源质量和功耗质量。
电能质量问题可以定义为导致电气设备故障或故障的电压、电流或频率偏差,包括频率偏差、电压偏差、电压波动和闪变、三相不平衡、瞬时或瞬态过电压、波形失真(谐波)、电压暂降、中断、上升和电源连续性。
第3个回答  2020-10-10
衡量电能质量的标注包括:电压偏差、频率偏差、电压三相不平衡、谐波和间谐波、电压的波动和电压的闪变。
1、电压偏差:电压偏差指的是供电电压不稳定,存在电压上升或下跌情况。
2、频率偏差:所有电网对电网频率要求相同,不会因不同的电能用户而改变,频率偏差每个国家都有相应的规定。
3、电压三相不平衡:三相电压的值超过规定标准。
4、谐波和间谐波:频率是基波整数倍表现为正弦的电流或电压称之为谐波。非整数倍的则统称为间谐波。
5、电压波动和闪变:电网内电压有规则的变动称为电压波动,或是变化幅度倍数在0.9-1.1之间的随机变化。闪变则是指电压的不稳定对灯泡照明的视觉影响。
关于电能质量评估、电能质量检测、电能质量治理相关的问题可以深入交流探讨[email protected]