消火栓启泵按钮接线图

四根线怎么接

消火栓按钮常规需要6根线,其中两根是信号线,可就近从旁边的烟温感、手报等引来,其余4根,两根是启泵电源线,按下消火栓按钮启动消防泵之用,另外两根是回答灯线,消防泵启动后消火栓按钮上的显示灯会亮。

Z1、Z2:接控制器信号总线,无极性
V+、G: 24VDC 电源输入端,有极性;24VDC 由泵控制箱提供时不用
COM: DC24V 启泵信号输出端
I:无源常开触点回答信号输入端
COM、NO: 输出常开触点信号,额定容量24VDC/100mA
布线要求:信号线Z1、Z2 采用阻燃RVS 型双绞线,截面积≥1.0mm2;其它采用BV 线或RVS
线,截面积≥1.0mm2。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-27
在不确定消防厂家设备的情况下,如何确定消火栓按钮该穿几颗线?(要求,消火栓按钮现场直接启动,启动后反馈灯点亮)系统图上要求有:总线、24V、还要5*1.5的电缆、算下来是9颗线。我就郁闷了,我觉得最多6颗线足够了(信号 起泵 反馈)请教各位大侠一下,在满足上述要求的情况下,具体要穿几颗线?【穿电缆是不是还要单给一颗信号,还是信号线可以包含在电缆内(当然 规范是不允许起泵线和总线一起的)】还有如果是五颗线(电缆)怎么个接线方式?我现在是有点发蒙了,请大伙帮个忙,说的越详细越好。先谢谢了,就剩五分了
第2个回答  推荐于2017-11-24
二总线,24V,24V输出起泵和反馈三根,启动非编码设备两根。。本回答被网友采纳
第3个回答  2013-03-26
两总线,启泵线和反馈线。
第4个回答  2013-03-27
你们是那家厂家的设备????