依爱消火栓按钮接线图

依爱消火栓按钮接线图

依爱消火栓按钮接线图:

消火栓按钮一般采用明装方式,进线管分为明装和暗装。

进线管暗装时只需拔下按钮,从底壳的进线孔中穿入电缆并接在相应端子上,再插好按钮即可安装好;进线管明装时只需拔下按钮,将底壳下端的敲落孔敲开,从敲落孔中穿入电缆并接在相应端子上,再插好按钮即可安装好。

消火栓按钮表面装有一按片,当启用消火栓时,可直接按下按片,此时消火栓按钮的红色启动指示灯亮,黄色警示物弹出,表明已向消防控制室发出了报警信息,火灾报警控制器在确认了消防水泵已启动运行后,就向消火栓按钮发出命令信号点亮绿色回答指示灯。

扩展资料:

一般的消火栓按钮有两种启动方式,有源启动和无源启动两种方式。

J-SAM-GST9123型消火栓按钮为编码型,可直接接入控制器总线,占一个地址编码。消火栓按钮表 面装有一按片,当启用消火栓时,可直接按下按片。

此时消火栓按钮的红色启动指示灯亮,黄色警示物弹出,表明已向消防控制室发出了报警信息,火灾报警控制器在确认了消防水泵已启动运行后,就向消火栓按钮发出命令信号点亮绿色回答指示灯。

参考资料来源:百度百科-消火栓按钮

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-16

J-SAP-EI6023消火栓按钮

· 应选用截面积不小于1.0mm2 的多股铜芯双绞线,总线最长距离不大于2000米。
· 将同一楼层多只按钮底座上的“S+”串联后接中继模块的“电源”端子,“S-”串联后接中继模块的“信号”端子,不能接反,否则不报警。最末端底座的“S+”和“S-”间应接终端负载电阻(1/4W,3kΩ),否则会报线路断线。
· “NO”和“COM”为按键的一组常开点,根据需要使用(若用于直接启泵,可与控制消防泵启动的输出模块继电器的常开输出触点并联)。
· 使用外部设备提供的24V电源点亮“回答”灯,此时需将“RUN+”接DC24V+,“RUN-”接DC24V-。一般将RUN+接消防泵交流接触器的无源常开点一端(其另一端接DC24V+),RUN-接DC24V-。
· 每个接线端子所接导线数量应不大于2根。

J-SAP-EI6022/EI6024消火栓按钮

· 应选用截面积不小于1.0mm2 的多股铜芯双绞线,总线最长距离不大于2000米。
· 底座上“S+”、“S-”分别为总线正、负极输入端子,“S+”、“S-”接入EI系列火灾报警控制器的回路总线(无极性连接)。
· “NO”和“COM”为按键的一组常开点,根据需要使用。
· 产品出厂时,已将跳线器插于X2、X3的“内”,运行灯通过火灾报警控制器点亮,无需另接24V线;将跳线器插于X2、X3的“外”时,运行灯由24V电源点亮,需将“RUN+”接24V+,“RUN-”接24V地。
· 每个接线端子所接导线数量应不大于2根。

本回答被网友采纳
第2个回答  2018-06-17

上图为依爱消防-消火栓按钮的接线方式。