急!再问:户内配电箱进线是6平方,出线是4平方,请问漏电保护开关用多少安的?谢谢!

我以前户内箱中是1个6安分管灯的和2个10安分管插座的,其中一个10安的总是掉闸(这个上边的电器比较多有立式空调、即热式热水器、微波炉、等等)。现在换了3个20安的可以吗?我主要是担心:会不会漏电保护还没有起作用,墙里的线先过热烧掉呢?谢谢各位啦。(昨晚是换成3个20安使用的第一天,发现个问题,计算机无辜重启了一次,台灯也同时闪烁了一下,会不会是线有些虚接?跟换了漏电开关有必然联系吗?)
我们小区是99年建成的,好像使用的线有点儿细吧,漏电开关当年配的安数确实有点儿小。但关键是,现在人为的换成20安的,虽然不总掉闸了,会不会也起不到应有的保护作用了呢?(比如:线太热了或者烧了还没有掉闸呢?)

单芯国标铜线可通过安全电流6平方47安;4平方36安;不都同时用电,是可以的。能起到保护作用。计算机无辜重启了一次,台灯也同时闪烁了一下。是间断电。如果从空开到计算机和台灯没有接线头是没有问题的,虚接处只有空开和插排了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-25
首先纠正一下,漏电保护开关不能起到过电流保护作用,只有空气开关(断路器)才能在短路和过载时自动跳闸。你说的6A,10A,20A的应该都是空气开关,不是漏电保护器。原理用10A的空开带立式空调和厨房电器确实是小了,所以才会跳闸。更换20A的比较合适。但是照明电路用20A的空开太大了,不安全,建议改用10A的已经足够了。本回答被提问者采纳