16平方的三相电的带多少千瓦?

如题所述

如果是三相380V的,大概可以认为最大带50KW,但是这个是负载功率因数为1,国标铜芯电线,电压充足,线路不远的情况。这个是极限,所以一般应留余量,去八成就够了,也就是说,40KW比较靠谱。如果是铝线,最大也就30KW,保险一点就是25KW。


100A的开关,如果是空调、电灯、电脑之类,那就刚刚好,如果是一两台大电机,那就显得小了。
如果是32台1匹空调和电脑,这里完全可以满足。


但是,如果是16平方铝线,就要看实际使用的情况了,不敢说一定能承受32台空调和电脑。

一般铜线安全计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。根据16平方铜导线的载流量是:91安培。380V×91=34.58KW三相电可以承载约:34KW负载。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-12-26
  16平方的电线三相电能够负载44千瓦(铝线)或56kw千瓦(铜线)。
  根据口诀,16平方的铝线其安全载流量为其截面的5倍,即16x5=80A。对应的功率为:
  P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x80x0.85=44KW(用三相市电计算,功率因数取0.85)。
  如果是16平方铜线,则16平方铜线的安全载流量相当于25平方铝线的安全载流量。25平方铝线的安全载流量为其截面的4倍,即25x4=100A。所以16平方铜线的安全载流量为100A,对应的功率为:
  P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x100x0.85=56KW
第2个回答  2017-12-31
