1、为什么在断路器前安装隔离刀?是和隔离刀先合后断有关系么?具体解释一下
2、断路器最开始合闸的时候是手动还是自动的?要是手动,为什么还要PT提供操作电源?如果操作电源是交流的,那如果母线停电,断路器还怎么工作?要操作电源不就是多余的么?
3、断路器前面的隔离刀的电流为什么要选的比断路器大?断路器的额定电流是指到了这个电流就动作么?
本人菜鸟,请高手指教
第一个问题,我的意思是隔离开关为什么要安装在靠近线路侧,断路器装在负荷侧?断路器装在隔离刀闸前也可以看到有明显断开点的啊。
第二个问题,如果母线停电,靠电瓶提供电源的操作系统是直流操作么?如果靠失压跳闸装置重合闸的是交流操作么?
1,隔离刀闸结构简单,故障率低,断路器需要维修等,断开隔离刀闸,就可对断路器维修、调试等。
2,对,在设计时已对这个控制方式确定了。