变电站直流屏里的18块电池由于过分放电,电压由原来的220V 变成100V 。请问怎么恢复到原来的2

如题所述

从问题的描述来看,你们用的是18只标称电压为12V的电池。

目前变电站采用的蓄电池基本上都是阀控密封式铅酸蓄电池,根据描述,由于是新电池,估计该变电站使用的也是阀控密封式铅酸蓄电池。阀控电池的放电机理是在放电过程中,电池内的硫酸减少,生成硫酸铅和水,电解液浓度降低,内阻增加,过度放电时,生成大量的硫酸铅附着在珊板上,导致电压降低,容量下降,对蓄电池的寿命影响非常大。我不知道你用发电机输出380V交流电充2个小时是用的什么充电模式。

那么该问题应该怎么解决呢?首先对整组蓄电池进行活化,使电池内的部分硫酸铅还原为硫酸,然后按下列顺序进行充电:

1、均充。查阅蓄电池的说明书,按厂家提供的参数(均充电流和均充时间,一般均充电流选用0.1C即可)对蓄电池进行均充;

2、均充后,整组电压应上升,但其容量并未恢复,再采用恒压方式充电,充电时间也可参考说明;

3、浮充。恒压充电后,如果蓄电池没有物理性损伤,其容量一般可恢复到80%左右,此时可进入浮充状态。

浮充一段时间后对蓄电池做容量测试。如果容量超过80%,恭喜你,保持在浮充运行方式即可。但如果容量未恢复,再重复上述过程1-2次,假如通过三次循环,蓄电池的电压和容量均未恢复,sorry,只有整组更换。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-14
3楼的 回答是 正确的 如果充电恢复不聊220V 。只能更换电池
第2个回答  2013-09-14
一般而言电池的电动势是不变的,电压会降低,很可能是因为电池的内阻增大了……
所以,可以直接更换电池。
当然,加电池液、充电什么的……那要看你用的是什么电池了~~~
第3个回答  2013-09-14
加电池液充电就可以了