变电站的直流屏的电池老报警过压。

只是其中的一节过压,我觉着不是充电机的电压的事,再说我们有自动调压的装置, 报的是2。54,设的定值是2。5 ,我的总电压不到260 .我们设的总的也有,单节也有

原因:电池质量不是很好,串联起来单节电池电压不均衡引起的
解决办法:将监控里面的电池过压点设置高一些,或者将模块充电电压降低一点,

变电站的直流屏常见问题
直流屏和UPS的区别
直流屏的作用是当厂用电中断时通过双电源开关迅速的提供可靠的备用电源,还有供给高压开关的操作电源等。UPS的作用就是将直流电源转换成交流电供给DCS或其他装置电脑等。

直流屏和直流电源的区别
直流屏是蓄电池和智能充电器的完美的统一体,它的自动化程度很高功能较多仅在电力系统内应用比较广泛;直流电源主要指各类干电池也包括各类电气设备内外的经过整流滤波的直流部分可以说是五花八门多种多样有些质量较差。

直流屏的作用
直流屏提供直流电DC220V、48V等等,主要的作用是给高低压开关设备提供直流分合闸操作电源,及电力仪器仪表控制电源、临时照明等作用。应急电源提供交流电AC380/220。
主要作用是在市电断电后,短时间(一般是60/90分钟)内给负载提供交流应急供电。所带负载一般为应急照明、金属灯、风机、电梯、防火卷帘门等电气设备。

直流屏的工作原理
直流屏两路市电经过交流切换输入一路交流,给各个充电模块供电。直流屏充电模块将输入三相交流电转换为直流电,给蓄电池充电,同时给合闸负载供电,另外合闸母线通过降压装置给控制母线供电。
系统中的各基础监控单元受主监控的管理和控制,通过通讯线将各基础监控单元采集的信息送给主监控统一管理。主监控显示直流系统各种信息,用户也可触摸显示屏查询信息及操作,系统信息还可以接入到远程监控系统。
直流屏除基础的交流监控、直流监控、开关量监控外,还可以配置绝缘监测、电池巡检功能,用来对直流系统进行全面监控。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-12-04
智能蓄电池监控装置是一个监视功能,没有控制功能,也就是说蓄电池的电压 电流 温度 ,单节和整组的都可以监视,关于自动调节目前好像还不行
监视发现单节电池有报警情况,那只能进行检查,查一下保险和接线松动情况等等。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2010-02-26
你的电池过压值是多少?一般设定260V,如果超过这个值,那蓄电池有问题了,用万用表逐个量一下单节电池的电压,看那块电池的高压高了,通知直流屏厂家解决。
第3个回答  2019-12-04
直流屏绿灯亮红灯闪代表什么