三相380v电流是300A它的负载是多大

如题所述

  177.7KW.

  负载是指连接在电路中的电源两端的电子元件。电路中不应没有负载而直接把电源两极相连,此连接称为短路。常用的负载有电阻、引擎和灯泡等可消耗功率的元件。把电能转换成其他形式的能的装置叫做负载。电动机能把电能转换成机械能,电阻能把电能转换成热能,电灯泡能把电能转换成热能和光能,扬声器能把电能转换成声能。电动机、电阻、电灯泡、扬声器等都叫做负载。晶体三极管对于前面的信号源来说,也可以看作是负载。对负载最基本的要求是阻抗匹配和所能承受的功率。
  对于通信电源而言的负载就是通讯设备。比如说一台多媒体服务器需要通信电源给它提供电能,该台多媒体服务器就是该通信电源的负载。我们常见的通讯设备均为通信电源的负载,如光传输设备、交换设备、微波设备、核心网设备、通信基站等等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-13
你指的是三相电机的电流还是有其他的负载,计算公式是1.732*0.38*300*0.9=177.7KW【因为是混载的负荷,功率因数选0.9】纯三相电机的计算公式1.732*0.38*300*.80*0.90=142.1KW【0.8是功率因数,0.9是电机的效率】。本回答被提问者采纳
第2个回答  2015-11-22
1,计算负载的每相最大功率三相总功率
将A相、B相、C相每相负载功率独立相加。每相电流300A,单相电压220V
即单相功率:220×300=66千瓦
三相功率:3×66=198KW
2、考虑变压器功率因素
三相总功率 / 0.8,这是很重要的,目前市场上销售的变压器90%以上功率因素只有0.8,所以需要除以0.8的功率因素。
198KW ÷0.8 = 247KVA(变压器总功率)
3、变压器总功率 / 0.85。
根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。
247÷0.85 = 291KW(需要购买的变压器功率)
按照变压器标准规格,选择315KVA的变压器就可以了。本回答被网友采纳
第3个回答  2008-07-03
电流*电压*1.73就是答案了
197.22KVA