电力直流屏的作用?

如题所述

发电厂和变电站中的电力操作电源现今采用的都是直流电源,而直流屏就是用来供应这种直流电源的,它为控制负荷和动力负荷以及直流事故照明负荷等提供电源,是当代电力系统控制、保护的基础。现代科学技术,尤其是计算机技术和通信技术的发展,使电力系统向着综合自动化、电站无人值守和网络化集中管理的方向发展,作为电力系统重要组成部分的直流电源系统(直流屏)为了使其自身的电源质量、可靠性到自动化程度都有待进一步提高,也因此应用了大量的先进的科学技术。它主要由电源进线系统(交流进线)、电源双路互投系统、充电机控制系统、充电机、直流分配系统、绝缘监测系统、综合控制器(系统监视控制系统,为直流屏的大脑)、闪光系统、通讯系统、蓄电池这几大部分组成。其中综合控制器、双路互投、充电机控制、及充电机的选择是保证直流屏可靠的主要环节。 综合控制器负责监控直流屏运行情况,即它要对直流屏运行的每一个环节都了如指掌。并使系统运行在最佳状态。它所控制的电池巡检单元可为每一节蓄电池提供电压监测,以尽早发现系统中蓄电池恶化,及早更换蓄电池,避免因蓄电池问题造成系统在断电情况下不能及时向外提供直流电源的灾难性后果。 绝缘监测系统可以保护直流屏因外设或自系统接地而损坏自身设备或外部设备。蓄电池的配备及其合理选择可以保证系统在断电的情况下正常运作,并可避免直流屏本身的损坏而造成对系统供电的间断。 充电机一般都选用的是电力专用高频开关电源模块。其人性化的设计使系统设计简单化,并且可靠性极佳,而且它的价格也比较合理。一般220V 65Ah及以下直流屏选用的都是FX22005-1型电力专用高频开关电源模块;而220V 65Ah以上直流屏大多使用的是Emerson的产品。 通讯系统能够为上位机提供详细的直流屏运行情况,并可提供本远地报警功能,还可以应用户的要求而选配微机绝缘监测单元以实现馈出支路的小电流绝缘监测。 总之,直流屏是一种较为理想的蓄电池直流电源屏,具备能量大,体积小,电压稳定,超低内阻的输出特性。能承受强大的冲击电流,10~15年的超长寿命,使用安全,无腐蚀性气体,无需专设电池室辅助维护设备,可与其它控制设备安装在同一控制室内,可节约大量的基建投资。它主要应用于变(配)电所、变电站、发电厂,作为直流控制保护电源,电磁操作机构的操作电源;现在,它也同样广泛的应用于通信部门、计算机房、医院、矿井、宾馆,以及高层建筑的可靠应急电源,用途十分广泛。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-12
系统特点
  1)采用模块化设计,N+1热备份,可平滑扩容。
  2)模块采用国际最新软开关电源技术,95%以上的元器件采用高质量的知名品牌器件。采用硬件低差自主均流技术,模块间输出电流最大不平衡度小于5%。
  3)模块可带电插拔,更换安全方便。
  4)系统可选择两路交流自动切换输入,主从备份,可靠性高。
  5)监控功能完善,高智能化,采用大屏幕触摸屏汉字显示,声光告警。
  6)监控系统配有标准RS232接口,采用电力部标准通信规约,方便接入综合化系统或单独组网,实现"四遥"及无人值守。
  7)可实现供电一体化方案,将通信电源,逆变器等均纳入监控系统进行监控。
  8)除可以管理单电池组系统以外,还可以管理双电池组系统(指一套系统控制管理两组电池分别独立进行均/浮充,两组之间互不干扰),可带两组电池巡检仪。
  9)可满足母线分段要求,包括微机绝缘检测仪也可满足母线分段的要求。
  10)具有先进的电池温度补偿功能。
  
  系统参数
  输入电压:380V±15%(三相)
  电网频率:50Hz±10%
  功率因素:≥0.92
  输入过压:437V±5V
  输入欠压:320V±5V 
  输出电压范围:180V-320连续可调,90V-160V
  稳流精度:≤±0.5% 
  稳压精度:≤±0.5%
  效率:≥94%
  纹波系数:≤0.1%
  输出欠压:196V±2V,98V±2V
  过压保护:325V±5V,162V±2V
  相对湿度:≤90%(20±5℃) 
  绝缘电阻:≥10MΩ
  可闻噪音:≤45DB
  环境温度:-5℃~+45℃
  绝缘强度:输出对地、输入对低、输入对输出施加2KVAC,lMin无飞弧无闪络
  尺寸:2260mm×800mm×600mm、2360mm×800mm×600mm
  
  使用环境要求
  海拔高度:2500米以下
  环境温度:-5℃~+45℃
  相对湿度:≤90%(20±5℃)
  交流电网电压幅值持续波动范围:不超过额定电压±15%
  交流电网频率波动范围:不超过±10%
  运行地点无剧烈振动和冲击,无强电磁场干扰,垂直倾斜不超过5°
  机房无腐蚀金属和破坏绝缘的的有害气体,无导电尘埃和引发火灾及爆炸的危险介质
  配置原则
  充电/浮充电装置采用多个智能高频开关电源模块并连,N+1热备份工作。智能高屏开关电源模块数量可按如下公式选择(即确定N的数值):
  N×模块额定电流≥最大经常性负荷+满足蓄电池要求的均充电流
  例如:直流系统电压等级为220VDC,蓄电池容量为300AH,经常性负载为5A,则充电电流(0.1×300AH)+经常性负荷(5A)=35A。若选用KIBIO整流模块4台即可满足符合要求(N=4),再加一个备用模块共5个电源模块并联可构成所需系统。