西门子变频器故障f0002是什么问题

如题所述

1、f0002是过压故障。
2、可能引起故障的原因——
1)直流回路的电压值超过了跳闸阈值;
2)由于供电电源电压过高,或者电动机处于再生制动方式下引起过电压;
3)斜坡下降过快,或者电动机由大惯量负载带动旋转而处于再生制动状态下。
3、一般解决措施——
1)检查电动机的动力电缆及电动机接地情况,看是否存在电缆破皮或接地不合适等现象。
2)增大变频器的斜坡参数
p1120、p1121的值。
3)是否配置了制动电阻?如果没有配置的话,注意设置参数
p1240=1;如果配置了制动电阻的话,注意设置参数p1240=0。
4、一般来说,变频器在频率上升时容易报欠压故障,在频率下降时容易报过压故障。过压故障容易在减速、制动过程中产生。如果说你的变频器供电电源电压偏高了,那样的话,那变频器也是会报f0002的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-06-09
你好,西门子变频器F0002表示:过电压
可能原因:
1.直流回路的电压r0026
超过了跳闸电平P2172
2.由于供电电源电压过高或者电动机处于再生制动方式下引起过电压
3.
斜坡下降过快或者电动机由大惯量负载带动旋转而处于再生制动状态下
处理方法:
电源电压P0210
必须在变频器铭牌规定的范围以内
直流回路电压控制器必须有效,P1240
而且正确地进行了参数化
斜坡下降时间P1121
必须与负载的惯量相匹配
西门子MM系列变频器故障代码详细大全:
http://www.con-star.com/support/support116.html
第2个回答  2019-12-06
直流电压过高。
把报故障的2.2KW的变频器直流母线并接到一台1.5KW的变频器上,另外取消1.5KW变频器的三相交流电源供电。2.2KW变频器运行时的电流在3A左右,1.5KW的电流也不大。两台变频器的负载都不是很大,加起来也是一台2.2KW变频器电源能够承受的。而且这台2.2KW变频器报直流电压过高的故障,也就是变频器在运行的过程中有频繁的减速再生制动,所以电容储存的电量越来越多,电压也越来越高。把1.5KW的变频器直接通过直流母线从2.2KW取电源,相当于分掉了2.2KW变频器的一部分能量,这样既可以让1.5KW变频器能够正常运行,又能够有效消除2.2KW变频器报F0002故障,可以说一举两得,等制动电阻到了直接装上去取代共直流母线供电。
第3个回答  2020-04-03
不知道你是哪个系列的,西门子的故障代码f0002好几个系列都有,有欠电压也有过电压