ABB变频器型号acs550-01-05a4-4故障显示f1007一直闪烁应该怎么排除
故障显示f1007应该怎样调试
举报该问题
推荐答案 2013-09-09
1007 PAR FIELDBUS MISSING 总线指令错误参数值不一致
检查该项:
• 有一个参数设为现场总线控制 ( 例如 1001 EXT1 COMMANDS (外部1 命
令) = 10 ( 通讯)),但 9802 COMM PROT SEL (
通讯协议
选择) = 0。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/2MqPvFPq2.html
其他回答
第1个回答 2013-09-09
1007是总线指令错误,查看参数1001命令源的选择和9802通讯协议的选择是否冲突
第2个回答 2013-09-09
参数错了,归0就可以了