混泥土楼板安全问题

我家门市长8米多宽3米多高5米,我现浇了混泥土楼板,楼板左右的10mm钢筋只插入墙体五公分,前后没有钢筋插入。中间和两头分别用了两根20mm的钢筋粱,两端也只插入墙体5公分!楼板厚约10公分,我很担心楼板会掉下来,请问安全有问题吗?
钢筋密度10公分,两层,上面住人。因楼板只有两长边方向钢筋插入5公分,所以担心安全,但施工方说没问题

您好,我来回答您的问题,这样来施工肯定是不行的,不符合设计规范,会有安全隐患:

1、首先,楼板钢筋进入墙体太浅,锚固深度不够,正常的锚固深度为10d~20d,一般在现代建筑中常取中间值15d,也就是15×10mm=150mm,也就是说正常情况下后加楼板钢筋应该植入原墙体150mm,最少也不要低于100mm,而你的楼板钢筋只有50mm,很不符合规范;

2、其次,我不知道你的楼板钢筋是怎样和原墙体连接的,正常是用“植筋加固”方法与原墙体连接。

3、补救措施,用5.6*5mm厚等边角钢在楼板下加固处理。把角钢用粘钢加固法粘贴在楼板与墙体交接的部位,如图

化学锚栓间距400mm,化学锚栓改为植筋加固方法也可以,角钢与楼板和墙体连接部位要放粘钢胶加固粘结,最好用专业施工人员施工确保质量安全。

     你的楼板厚度和配筋还是没有问题的。这样加固处理完了之后可放心使用,如有不明之处请继续问。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-07-25
现在不管是高层建筑还是复式楼都了不开现浇楼板,而且楼梯通往上层安全是非常重要的。所以我们施工人员在现浇楼板的时候一定要把安全放在首位,这样才能保证楼层的坚固。下面武汉现浇楼板公司旭日晟跟大家说说现浇楼板如何保证安全。

首先,对于现楼楼板以及其他的施工项目,我们都要求质量是重要的,是第一位的,提高现浇施工的质量也是对人员安全的考虑。对施工中经常出现的问题我们要提前预防,提前和技术人员沟通尽量减少不利因素,同时要做到防患于未然。对于特别重要的施工项目对技术人员的要求要严格。

其次,对于施工的单位交代施工的总要求,每个施工人员都要坚决落实施工标准,每个岗位上的工人都要严把质量关。同时对于施工人员的素质需要有一定的要求,必须让每个人都对质量安全重视起来。

第三步,现浇的楼板验收,地面要符合建筑工程质量验收条例,就是楼板表面不能脱皮,不能起砂,还要保持整洁不能有缺陷。在现浇楼板的过程中要认真细致的工作,避免日后出现问题,需要一次成功避免后患。施工完毕之后需要对楼板进行保护,避免其他施工破坏现浇楼板。
第2个回答  2013-09-23
我家也是用混宁土楼板,不过感觉你插入墙体的钢筋短了一点,你的钢筋密度如何,楼板上面是用来储物还是住人,承受多少力,我家的钢筋是搞成网状,现在建了10年没事
第3个回答  2013-09-23
你找岩土结构设计专门单位鉴定一下就知道了