我家门市长8米多宽3米多高5米,我现浇了混泥土楼板,楼板左右的10mm钢筋只插入墙体五公分,前后没有钢筋插入。中间和两头分别用了两根20mm的钢筋粱,两端也只插入墙体5公分!楼板厚约10公分,我很担心楼板会掉下来,请问安全有问题吗?
钢筋密度10公分,两层,上面住人。因楼板只有两长边方向钢筋插入5公分,所以担心安全,但施工方说没问题
您好,我来回答您的问题,这样来施工肯定是不行的,不符合设计规范,会有安全隐患:
1、首先,楼板钢筋进入墙体太浅,锚固深度不够,正常的锚固深度为10d~20d,一般在现代建筑中常取中间值15d,也就是15×10mm=150mm,也就是说正常情况下后加楼板钢筋应该植入原墙体150mm,最少也不要低于100mm,而你的楼板钢筋只有50mm,很不符合规范;
2、其次,我不知道你的楼板钢筋是怎样和原墙体连接的,正常是用“植筋加固”方法与原墙体连接。
3、补救措施,用5.6*5mm厚等边角钢在楼板下加固处理。把角钢用粘钢加固法粘贴在楼板与墙体交接的部位,如图
化学锚栓间距400mm,化学锚栓改为植筋加固方法也可以,角钢与楼板和墙体连接部位要放粘钢胶加固粘结,最好用专业施工人员施工确保质量安全。
你的楼板厚度和配筋还是没有问题的。这样加固处理完了之后可放心使用,如有不明之处请继续问。