电流互感器作用及注意事项

如题所述

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-01-19
基本特点

(1)一次线圈串联在电路中,并且匝数很少,因此,一次线圈中的电流完全取决于被测电路的负荷电流.而与二次电流无关;

(2)电流互感器二次线圈所接仪表和继电器的电流线圈阻抗都很小,所以正常情况下,电流互感器在近于短路状态下运行。

电流互感器一、二次额定电流之比,称为电流互感器的额定互感比:kn=I1n/I2n

因为一次线圈额定电流I1n己标准化,二次线圈额定电流I2n统一为5(1或0.5)安,所以电流互感器额定互感比亦已标准化。kn还可以近似地表示为互感器一、二次线圈的匝数比,即kn≈kN=N1/N2式中N1.N2为一、二线圈的匝数。

注意事项

电压互感器(PT)和电流互感器(CT)是电力系统重要的电气设备,它承担着高、低压系统之间的隔离及高压量向低压量转换的职能。其接线的正确与否,对系统的保护、测量、监察等设备的正常工作有极其重要的意义。在新安装PT、CT投运或更换PT、CT二次电缆时,利用极性试验法检验PT、CT接线的正确性,已经是继电保护工作人员必不可少的工作程序。

避免其极性接反就是要找到互感器输入和输出的“同名端”,具体的方法就是“点极性”。这里以电流互感器为例说明如何点极性。具体方法是将指针式万用表接在互感器二次输出绕组上,万用表打在直流电压档;然后将一节干电池的负极固定在电流互感器的一次输出导线上;再用干电池的正极去“点”电流互感器的一次输入导线,这样在互感器一次回路就会产生一个+(正)脉冲电流;同时观察指针万用表的表针向哪个方向“偏移”,若万用表的表针从0由左向右偏移,j即表针“正启”,说明你接入的“电流互感器一次输入端”与“指针式万用表正接线柱连接的电流互感器二次某输出端”是同名端,而这种接线就称为“正极性”或“减极性”;若万用表的表针从0由右向左偏移,即表针“反启”,说明你接入的“电流互感器一次输入端”与“指针式万用表正接线柱连接的电流互感器二次某输出端”不是同名端,而这种接线就称为“反极性”或“加极性”。
第2个回答  2019-01-19
电流互感器是变电站的主要电气设备之一,主要提供保护、测量用的二次电流,其一次侧与一次高压设备相连,二次侧与二次设备相连,它不仅能使测量仪表和继电器保护等二次电气设备与高压电器装置有效的隔离,保证工作人员的安全,还能使测量仪表和继电器标准化和小型化,并可采用小截面的电线、电缆进行远距离的测量;当高压侧发生断路时,电流互感器还能保护测量仪表的电流线圈不受大电流的损害。
第3个回答  2019-01-19
通俗易懂的讲
电流互感器是将大的运行电流缩小到小的标准测量电流。好处在于,仪表可以通用、仪表用线变细便于安装布线降低成本、仪表体检变小便于安装、电流低安全。
注意事项:电流互感器不能开路,那就不能装保险或开关了。因为开路二次侧差生极高的电压,很容易出安全事故。电流互感器选型基本选一侧测偏大于最大电流即可,常用的二次侧统一为5A,工控系统中也有1A的。本回答被网友采纳
第4个回答  2019-01-19
将大电流转换成小电流,检测电流大小