推荐答案 2016-04-18
是的,这个是要求起火后所有的非消防设备都需要断电停止的,新风管道还有些需要
防火阀
关闭切断可能的形成
烟囱效应
的送风或者排风管道。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/2PFv8PMq78SqS4vv72.html
其他回答
第1个回答 2016-04-18
必须停止。起火后关闭新风空调系统中的防火阀并停止风机。
第2个回答 2019-12-03
着火后新风机应该停止。13版火灾自动报警系统设计规范4.5.2.1规定,发生火灾时,由消防联动控制防排烟系统开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统。
相似回答
补风机房是干什么用的?
火灾
时
是否
需要继续工作?
答:
补风是为了在排烟
风机
开启时,向
着火
防烟分区补入
新风
,保证不出现真空,是烟气更迅速的排出。如果防烟分区内可自然通风时,可不设补风机,但不满足时必须保证50%-60%新风补入。新风机房内的风机,如果着火时作为补风机,就必须开启。
消防
系统分为正压送风系统和排烟补风系统。正压送风系统设在防烟楼...