检查电流互感器故障,一般可从以下现象进行检查判断

1、回路仪表指示异常,一般是降低或为零。用于测量表计的电流回路开路,会使三相电流表指示不一致、功率表指示降低、计量表计转速缓慢或不转。如表计指示时有时无,则可能处于半开路状态(接触不良)。

2、CT本体有无噪声、振动不均匀、严重发热、冒烟等现象,当然这些现象在负荷小时表现并不明显。

3、CT二次回路端子、元件线头有放电、打火现象。

4、继保发生误动或拒动,这种情况可在误跳闸或越级跳闸时发现并处理。

5、电度表、继电器等冒烟烧坏。而有无功功率表及电度表、远动装置的变送器、保护装置的继电器烧坏,不仅会使CT二次开路,还会使PT二次短路

以上只是检查CT二次开路的一些基本线索,实质上在正常运行中,一次负荷不大,二次无工作,且不是测量用电流回路开路时,CT的二次开路故障是不容易发现的,需要我实际工作中摸索和积累经验。

检查处理CT二次开路故障,要尽量减小一次负荷电流,以降低二次回路的电压。操作时注意安全,要站在绝缘垫上,戴好绝缘手套,使用绝缘良好的工具

1、发现CT二次开路,要先分清是哪一组电流回路故障、开路的相别、对保护有无影响,汇报调度,解除有可能误动的保护。

2、尽量减小一次负荷电流。若CT严重损伤,应转移负荷,停电处理。

3、尽快设法在就近的试验端子上用良好的短接线按图纸将CT二次短路,再检查处理开路点。

4、在故障范围内,应检查容易发生故障的端子和元件。对检查出的故障,能自行处理的,如接线端子等外部元件松动、接触不良等,立即处理后投入所退出的保护。若开路点在CT本体的接线端子上,则应停电处理。若不能自行处理的(如继电器内部)或不能自行查明故障的,应先将CT二次短路后汇报上级。

5、若短接时发现有火花,那么短接应该是有效的,故障点应该就在短接点以下的回路中,可进一步查找。若短接时没有火花,则可能短接无效,故障点可能在短接点以前的回路中,可逐点向前变换短接点,缩小范围检查。

电流互感器故障处理 

1、要有效的解决互感器中存在的问题,最先要改变的就是所处环境,不能放置在潮湿环境中,然后将互感器更换掉,在互感器的选择上需要能够使其与负荷相符合,同时在线路上对于那些接错的也要进行纠正。 

2、在进行故障排除时,需要事先将电力供应系统切断,在对其线路进行检测,一点点的将各个线路中的故障排除掉。在进行电路故障的检查中需要注重安全问题,要将一次负荷电流的电压降到最低限度,这样才能使二次回路中的电压也降低。

在进行排除时工作人员需要戴好绝缘手套及绝缘性好的工具,同时还需要在绝缘垫上进行操作。在进行线路的纠正时,还需要将线路图纸对照到施工中,这样才能准确的将各路线的位置找到。由于电流互感器中的二次开路非常的隐秘,

不容易察觉,所以在检查中无法看到互感器有明显的征兆,但是却会一直处于开路的状态中。因此,在对其进行检测时需要非常仔细的观看聆听,对于各种细小的细节现象都不能轻易放过。 

3、如果接线压接的地方出现了发热现象,那么其在运行中就会出现一些异常情况,这时正确的处理方法应该是需要先对其进行打磨,使其的接触面积增加,让其在接触上能够保持良好状态,然后在使用导电膏和弹簧等进行压紧控制,

这样才能融化缩小,对于生产的厂家来说,在接线板长度上需要适当的增加,并且能够使用螺丝来进行稳固,这样才能够使其的接触面更大更牢固,减少发热故障的发生。

扩展资料:

1、电流互感器的接线应遵守串联原则  :即一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载

2、按被测电流大小,选择合适的变比,否则误差将增大。同时,二次侧一端必须接地,以防绝缘一旦损坏时,一次侧高压窜入二次低压侧,造成人身和设备事故。

3、二次侧绝对不允许开路,因一旦开路,一次侧电流I1全部成为磁化电流,引起φm和E2骤增,造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈;同时,磁路过度饱和磁化后,使误差增大。电流互感器在正常工作时,二次侧与测量仪表和继电器等电流线圈串联使用,

测量仪表和继电器等电流线圈阻抗很小,二次侧近似于短路。CT二次电流的大小由一次电流决定,二次电流产生的磁势,是平衡一次电流的磁势的。

若突然使其开路,则励磁电动势由数值很小的值骤变为很大的值,铁芯中的磁通呈现严重饱和的平顶波,因此二次侧绕组将在磁通过零时感应出很高的尖顶波,其值可达到数千甚至上万伏,危及工作人员的安全及仪表的绝缘性能。

参考资料:百度百科-电流互感器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-14
  检查电流互感器故障,一般可从以下现象进行检查判断:
  (1)回路仪表指示异常,一般是降低或为零。用于测量表计的电流回路开路,会使三相电流表指示不一致、功率表指示降低、计量表计转速缓慢或不转。如表计指示时有时无,则可能处于半开路状态(接触不良)。
  (2)CT本体有无噪声、振动不均匀、严重发热、冒烟等现象,当然这些现象在负荷小时表现并不明显。
  (3)CT二次回路端子、元件线头有放电、打火现象。
  (4)继保发生误动或拒动,这种情况可在误跳闸或越级跳闸时发现并处理。
  (5)电度表、继电器等冒烟烧坏。而有无功功率表及电度表、远动装置的变送器、保护装置的继电器烧坏,不仅会使CT二次开路,还会使PT二次短路。
  以上只是检查CT二次开路的一些基本线索,实质上在正常运行中,一次负荷不大,二次无工作,且不是测量用电流回路开路时,CT的二次开路故障是不容易发现的,需要我们实际工作中摸索和积累经验。
  检查处理CT二次开路故障,要尽量减小一次负荷电流,以降低二次回路的电压。操作时注意安全,要站在绝缘垫上,戴好绝缘手套,使用绝缘良好的工具。
  (1)发现CT二次开路,要先分清是哪一组电流回路故障、开路的相别、对保护有无影响,汇报调度,解除有可能误动的保护。
  (2)尽量减小一次负荷电流。若CT严重损伤,应转移负荷,停电处理。
  (3)尽快设法在就近的试验端子上用良好的短接线按图纸将CT二次短路,再检查处理开路点。
  (4)在故障范围内,应检查容易发生故障的端子和元件。对检查出的故障,能自行处理的,如接线端子等外部元件松动、接触不良等,立即处理后投入所退出的保护。若开路点在CT本体的接线端子上,则应停电处理。若不能自行处理的(如继电器内部)或不能自行查明故障的,应先将CT二次短路后汇报上级。
  (5)若短接时发现有火花,那么短接应该是有效的,故障点应该就在短接点以下的回路中,可进一步查找。若短接时没有火花,则可能短接无效,故障点可能在短接点以前的回路中,可逐点向前变换短接点,缩小范围检查。
第2个回答  2012-12-17
要判断电流互感器是否有故障,可以对互感器测量绕组的直流电阻和变流比试验。本回答被网友采纳
第3个回答  2012-12-19
电流互感器是不能通入直流检查好坏的,如果通入直流,会在电流互感器里产生剩磁,引起测量误差,如果只是检查好坏,可在电流互感器绕几匝线,在电流互感器的S1,S2接上毫安表,用普通电池接通绕在互感器上的那几匝线圈,接通马上断开,看毫安表头有无反应,如有反应,互感器没有问题,如无反应,则损坏,如要检测测量精度,那就只有上校验台了,一般的厂矿企业没有这样的设备,只有找当地的电力公司作检测。