湿式报阀放水消防喷淋泵不启动的原因有哪些

如题所述

湿式报阀放水消防喷淋泵不启动的原因有哪些?
一、“报警阀的上压低于下压”。继续在阀后泄水,观察有无水注入延迟器,如无,这根管好像是DN15的,可能会在管路被堵了。但另一个,阀门厂家起动主泵后,压力开关动作、警铃响,又说明通往延迟器、警铃的管路是通的。可能性有两个,a、主阀体有问题,水流无法进入延时器;b、若有水注入延时器,且从警铃水轮出来,但无法带动警铃,是因为湿式报警阀前后压差不足够大,或者延时器、警铃报警管路阻力过大,导至压力、流量减少,不足推动警铃报警和压力开关动作。
二、“系统加压至12公斤不停泵”。判断为电接点压力表的停泵压力上限没调好,调到8公斤好了。
三、“屋面的消防水箱稳压泵启动后,压力表不动”。首先更换可能有问题的压力表。喷淋稳压泵出水管回到湿式报警阀前面,稳压泵起动后,若系统很大,压力会上升得很慢,让稳压泵运行久一些,派人同时观察泵房、末端试水、屋顶压力表的变化。
四、施工方加上去的那个泄压阀,要根据系统稳压压力来调节泄压起点。
五、阀门厂家那样起动主泵来检测湿式报警阀的做法不正确,只能讲明主阀可以打开、报警管路在高压差下有水流向延时器,警铃和压力开关在高压差推动下报警、动作,但不一定符合规范要求。其它的没什么意义。