35kv高压柜用于1万KVA矿热炉变压器.电流比为300/5.二次继电器保护定值如何计算?123和456继电器如何设定

如题所述

123和456是不是一组是过流保护一组是电流速断保护。
过流保护:Id=Kk*If/Kf=1.2×165÷0.8=248A
电流继电器动作电流=248÷60=4.1A
电流速断保护:因为不了解系统阻抗和变压器短路容量,不好确定。可以祖略的按2.5~3 倍额定电流确定。即Id=165×3=495A 电流继电器动作电流=495÷60=8.25A
个人愚见,仅供参考。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-10
过流0.7IN=3.5A 时间是1.5S IEC反时限速断3.5IN=17.5A
123 456 应该是差动保护 这个要看你10KV进线总开关的流变变比!否侧我无法算出差动保护的定值!谢谢! (具体定值是有供电局算的! 定值如何放进去这个有厂家 或者有专门做保护的人员)
第2个回答  2012-11-25
我也想学啊 请高手指点