高压开关柜,速断、过流的定值如何计算

高压开关柜,速断、过流的定值如何计算,好像是负荷的多少倍,请有关方面的高手具体回答一下
终于有人回答了,我说的是微机综保保护

I过流=(1.2-1.3)Ie Ie:负载额定电流,一般取1.3可以,最后整定刻度1.2Ie/互感器电流比倍数,例如75/5=15,倍数是15

I速断=(3-5)I过流 最后整定刻度是 I过流*3/互感器电流比倍数

过压整定Udz=1.5Ue Ue:系统额定电压,如10KV,最后整定刻度是
Udz/电压互感器二次侧电压100V

还有时间整定,你采纳我上面的意见后再说吧,其实很简单
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-23
我个人认为分四种情况来说....
第一种,你是用的DL系列电磁继电器
第二种,你是用的GL系列电磁继电器
第三种,你是用的微机综保
第四种,你是用的数字式继电器,比如上海华通的JGL或许继的
这几种保护装置在定值的算法上是有相当的差异的,不可一概而论.建议你去书店买一本<工业与民用配电设计手册>好好瞧瞧吧..书上都有的....本回答被提问者采纳
第2个回答  2021-04-26
请问1000kvA变压器、1250kvA变压器、800kvA变压器它们的整定值各是多少?
第3个回答  2010-11-18
cqly7788 的回答是正解。