11g101-1P21页YD1的标注[YD1 D=200 2层:-0.800 3层:-0.700 其它层:-0.500 2Φ16 Ф10@100(2)],是否有错? Ф10@100(2)是什么意思?2Φ16 是指每边补强钢筋,直径200的洞不需要暗梁补强所以没有暗梁的配筋,Ф10@100(2)是多余的吗?
11g101-1P21页YD1的标注[YD1 D=200 2层:-0.800 3层:-0.700 其它层:-0.500 2Φ16 Ф10@100(2)],是否有错? Ф10@100(2)是什么意思?2Φ16 是指每边补强钢筋,直径200的洞不需要暗梁补强所以没有暗梁的配筋,Ф10@100(2)是多余的吗?
朋友,不是回答过了吗?怎么又出来了!
11g101-1P21页,﹣0.03~12.270剪力墙平法施工图中有:
YD1 D=200
2层∶-0.800 3层∶0.700
其它层∶-0.500
2Φ16 Ф10@100(2)
答:表示1号圆形洞口,直径200,洞口中心距2层∶-0.800 3层∶﹣0.700 其它层∶-0.500 ,读到这里下面2Φ16 Ф10@100(2),您认为有误(是否有错?)?
我认为您要把该页上的剪力墙表,其中的LL3吃透。
返翻到18~19页,3.4节,3.4.4条,第2款中第(4)中的小点:
3)当圆形洞口设置在连梁中部1/3范围(且圆洞直径不应大于1/3梁高)时,需注写在圆洞上下水平设置的毎边补强纵筋与箍筋。
我截个图证实一下。
因 2层LL3高2070。YD1 D=200 2层∶-0.800。则 D上口h=2070-800-100=1170>2070÷2=690且>200。则 D下口h=2070-800+100=1170>2070÷2=690且>200。看图示连梁中部的箍筋有4只箍筋断了,因圆洞直径200,而箍筋Ф10@100(2)。
其余的我不再一一计算了。
故Ф10@100(2)不是多余的,它的 Ф10@100(2)和LL3箍筋Ф10@100(2)合拍的。 就是箍筋高度变了。四个高箍改成八只高度 低一些封闭箍筋了。
我们再返看21页,①轴~②轴是3600mm,YD1在C轴上的位置是在,②轴左:1800mm(哪末肯定是“圆形洞口设置在连梁中部1/3范围”)。故我认为Ф10@100(2)不是多余的。
200大的洞是不需要设置环向加强筋的,就算设置也不会有环向加强箍筋。求高人指点!难道图纸有错?
追答如果实际工程遇到这种情况,自己又无法把握时,应在图纸会审时提出,应由设计单位确定。
追问是的,但是这个问题发生在标准图集101-1上面的。
追答图集我也看了,只是与规则说的不一样,也许就是个例外,如发现问题你可以按图集上的处理:
多谢!
本回答被网友采纳