70千瓦用多少平方五芯铜电缆,很急!!!

最好写一下计算过程

推荐答案根本是错误的!连相电压线电压都分不清,不要信他
五芯电缆是不是 3根相线、一根零线、一根接地线?如果是那么就是3相380V供电
如果为纯阻性负载,即功率因素=1
那么I=70000/(380X1.732)=106.1A
查表可得35平方铜芯电缆额定载流量132A,因此需要35平方铜芯电缆
如果为感性负载,如电机,以功率因素为0.8计算
那么I=70000/(380X1.732X0.8)=132.6A
查表可得50平方铜芯电缆额定载流量168A,因此需要50平方铜芯电缆
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-23
简单点,
每相电流,70K/380/3=61
安全线径,61/10=6 (这个参数是中压高电流输送动力工程时常用的直观的线径与电流安全系数关系,书本上没有!不用查)
那么线面积,6/2*6/2*π=27 mm,那么就按市面大于这个面积的选,准没错,大点有好处,无论寿命或扩充或什么都方便,小了就不行!

不用相信什么3股4股线的,关键还是线材质量和截面积,那些其实最终目的不是增容,而是更多的为了减缓磁变量使集肤效应和的危害和磁环境影响减低。
第2个回答  推荐于2016-11-21
三相供电!
70000W/380V=184A
184A/3=61A
61A/2.5=24.4

单股25平方的三芯或四芯铜线电缆!
若考虑到启动电流!可用35平方的!本回答被网友采纳
第3个回答  2012-11-23
三相的话,25平的线就够了。

p=1.732*UI

则i=70000/1.732/380=106A

25平线基本上够了,如果不放心,可以放大到35平。
第4个回答  2012-11-23
70KW是什么使用场合 。。。。