kbg电线管施工规范是什么?

如题所述

1.KBG管电线管路,不宜穿过建筑物、构筑物或设备的基础。当必须穿过时,应另设保护


管或采取其它措施。


2.KBG管电线管路,经过建筑物的沉降缝或伸缩缝处,应装设两端固定的补偿装置。


3.KBG管电线管路敷设及管内穿线的施工及验收,除应符合本规范的规定外,尚应符合国


家现行的有关规范的规定。


4.KBG管电线管路弯曲处敷设,不应有折皱、凹陷、裂纹等缺陷,其管材弯扁程度不应大


于管外径的10%。


5.KBG管电线管路明敷设时,支架、吊架的规格,当设计无要求时,不应小于下列规定:


1)圆钢:直径6mm。


2)扁钢:30mm×3mm。


3)角钢:25mm×25mm×3mm。


4)埋注支架应有燕尾,埋入深度不应小于80mm。


6.KBG管电线管路水平或垂直明敷设时,其水平或垂直安装的允许偏差为1.5‰。全长偏差


不应大于管内径的1/2。


7.KBG管电线管路明敷设时,排列应整齐,固定点牢固、间距均匀,其最大间距应符合下


表的规定


注:敷设在吊顶内的电线管路,当管径为Φ16~20时,固定点间距可增大到1.5m为宜。


8.KBG管电线管路明敷设时,其固定点所采用器材与终端、弯头中点、电气器具或盒(箱)


边缘的距离,宜为150~300mm。


9.KBG管电线管路埋入墙体或混凝土内时,管路与墙体或混凝土表面净距不应小于15mm。


10.KBG管电线管路暗敷设时,管路固定点应牢固,且应符合下列规定:


(1)敷设在钢筋混凝土墙及楼板内的管路与钢筋绑扎固定,固定点间距不应大于1000mm;


(2)敷设在砖墙、砌体墙内的管路,剔槽宽度,不应大于管外径5mm。固定点间距,不应


大于1000mm;


(3)敷设在预制圆孔板上的管路平顺,紧贴板面,固定点间距不应大于1000mm。


11.KBG管电线管路连接,应采用专用工具进行,不应敲打形成压点。严禁熔焊连接。管路


为水平敷设时,扣压点宜在管路上、下方分别扣压;管路为垂直敷设时,扣压点宜在管路左、


右侧分别扣压。


12.KBG管电线管路,当管径为Φ25及以下时,每端扣压点不应少于2处;当管径为Φ32及以上时,每端扣压点不应少于3处。且扣压点宜对称,间距宜均匀。扣压点深度不应小于1.0mm


。且扣压牢固,表面光滑,管内畅通。管壁扣压形成的凹、凸点,不应有毛剌。


13.KBG管进入盒(箱)时,应一孔一管,并采用螺纹接头连接,同时应锁紧,管与盒连


接采用型螺纹接头,管与箱连接应采用Ⅱ型螺蚊接头(又称爪型螺纹接头)。


14.KBG管及其金属附件组成的电线管路,当管与管、管与盒(箱)连接符合上述管路连接


规定时,连接处可不设置跨接线。管路外壳应有可靠接地。但不得熔焊连接。也不得做为电


气设备接地线。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考