11问答网
所有问题
当前搜索:
建筑电线管施工规范
电线
穿管的
规范
有什么?
答:
1、对于暗敷于墙体内、埋敷于地下不燃烧体内的线管,以及农村
建筑
等普通民房家装用线管,须采用满足建设部
标准
JG3050-1998《建筑用绝缘电工套管及配件》的具有一定的阻燃性能,同时满足物理力学性能要求的PVC穿
线管
.根据精细和地方进行。2、对于火灾危险性较高的场所,如宾馆、饭店、商场(大型超市)、图书馆...
线管
预埋
规范
要求
答:
线管预埋
规范
要求如下:1、线管预埋
施工
应符合国家
标准
,如中国的《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)等。2、在多尘或潮湿场所敷设的
电线管
,管口及连接处应密封良好,以防止灰尘、水分等进入管道影响电线的正常使用。3、电线管不宜穿过设备、
建筑物
及构筑物的基础。如必须穿越,应采取适当...
电线管
是什么管?如何
施工
?
答:
SC焊接钢管
施工规范
根据:GB 50303-2002《
建筑
电气工程施工质量验收规范》第14.2.1规定室外埋地敷设的
电缆
导管,埋深不应小于0.7m。壁厚小于等于2mm的钢
电线
导管不应埋设于室外土壤内。以下SC焊接钢管连接安装图:(供与参考)
sc
电线
导管连接
施工规范
如何要求
答:
2、钢导管不应有折扁和裂缝,管内壁应光滑无铁屑和棱剌,管口处的端面应平整、无毛剌。3、镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地
线
,以专用接地跨接的两卡间边线为铜芯软导线,截面积不小于4mm²。4、当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管...
建筑
电气
规范
中对埋地的
电线管
有什么要求,最好有规范根据,谢谢
答:
详见GB 50217-2018《电力工程
电缆
设计
标准
》5.4电缆保护管敷设。
jdg
电线管
安装
规范
?
答:
(1)JDG穿
线管
的切断须采用无齿锯或钢锯切断,端口应光滑,无毛刺。(2)JDG穿纬管暗敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍,在混凝土平面内,其弯曲半径不应小于管外径的10倍JDG管明敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍。当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍 (3...
sc
电线
导管连接
施工规范
如何要求?
答:
sc
电线
导管连接
施工规范
要求分析:1、型号规格符合设计要求管材表面有明显不脱落的产品标识。2、金属内外壁镀层均匀完好,无锈蚀等现象。3、管材连接套管及其金属附件内光洁无毛刺、飞边、砂眼、气泡、裂纹、变形等缺陷。4、材连接套管及其金属附件壁厚均匀平整光滑,符合产品设计要求螺纹整齐光滑。5、管材壁厚...
预埋
电线管
的要求
答:
1、管线、箱盒的安装 ①暗配
电线管
应沿最近线路敷设,埋入墙内的穿线管,管外壁的离墙面净间隙不得小于15mm。②管道在穿越
建筑物
基础时应加另保护套管,(但不得穿过设备基础)穿越伸缝时两边应加过路盒,两盒之间用金属软管连接,并注意防止水泥砼浆浸入。③电管拗弯不允许有折皱凹穴和裂缝、拗...
kbg
电线管施工规范
是什么?
答:
2.KBG管
电线管路
,经过
建筑物
的沉降缝或伸缩缝处,应装设两端固定的补偿装置。3.KBG管电线管路敷设及管内穿线的
施工
及验收,除应符合本
规范
的规定外,尚应符合国 家现行的有关规范的规定。4.KBG管电线管路弯曲处敷设,不应有折皱、凹陷、裂纹等缺陷,其管材弯扁程度不应大 于管外径的10%。5.KBG...
JGJ16-2008民用
建筑
电气设计
规范
8.3.2条怎么理解?地下室预埋的套管算...
答:
1、《JGJ16-2008民用
建筑
电气设计
规范
》 8.3.2明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的
电线管
。2、地下室一般属于“潮湿场所”,如果是“暗敷”预埋在顶板内,金属导管“宜”采用管壁厚度不小于1....