10米高的柱子如何加固?

工业厂房,柱子是1mx1m高为10米,该分几次浇筑,到上面如何加固呢?

这个问题的分析及解决
一、难点分析:1、柱纵筋的变形。2、模板的变形。3、模板的支撑。4、混凝土浇筑。5、养护
二、解决方法:
1、一般来说厂房建设应该是多柱,所以在解决模版支撑系统时,应首先考虑采用满堂脚手架,该脚手架如果不考虑上部梁板作用时,可仅验算架体自身的稳定性。架体柱距、步高可均按1.8m搭设,外围设抛杆或缆风绳
2、柱钢筋、模版、混凝土浇筑施工应按竖向分为6个施工段,逐段向上施工,每段高度3m。在施工后一个施工段时,前一个施工段的支撑加固不得拆除。待最后一段混凝土浇筑完毕,混凝土达到要求强度时,才能拆除所有模板加固。在柱混凝土接头处必须按施工缝处理。
3、养护:最好采用塑料薄膜覆盖养护。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-02
中间夹杂钢筋或钢板