11问答网
所有问题
三相变压器 知道空载电压空载电流求励磁阻抗
三相变压器 Yd联接,低压侧做空载试验空载电压U=400v,空载电流I=65A。
因为低压侧是d联接,所以求励磁阻抗Zm=U / I 是不是再乘以一个根号3啊,
举报该问题
推荐答案 2014-09-30
是的,对于角形接线(d接线),如果测出空载电压是U0,空载电流是I0,那么励磁阻抗就是:Zm = U0/(I0/v3) = v3xU0/I0。
因为励磁阻抗还是要折算成每相阻抗,所以,电压电流都应折算成每相的量来计算。
追问
3Q
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/42P24v2q8SP8qvS7qS.html
相似回答
一个关于三项
变压器
计算的问题
答:
一台
三相变压器
,采用Yd联结,额定容量SN=100kV·A,U1N/U2N=6.3kV/0.4kV,高压Y接,相
电压
U = U1N / 根号3 = 3637。3 V 高压侧的额定电流 I1= 100 / (6。3 * 根号3)= 9。16 A
空载电流
I0 = I1 * 7% = 0。64 A
励磁
电阻 Rm = P0 / (3 * I0 * I0) = 488.28...
大家正在搜
电力变压器的励磁阻抗表示
变压器空载励磁涌流
变压器的励磁阻抗与什么有关
低励磁阻抗变压器
变压器励磁电抗与什么有关
变压器的励磁电抗
变压器励磁阻抗公式
变压器空载阻抗
变压器励磁阻抗的物理意义
相关问题
变压器的空载电压除以空载电流得到的阻值是什么?是不是就是变压...
为什么变压器的励磁参数必须在额定电压下求取
三相变压器如何计算励磁电抗?
变压器的空载电压除以空载电流得到的阻值是什么
为什么变压器空载试验选额定电压计算励磁参数
变压器空载电流的计算
电力变压器的空载损耗和空载电流如何测量?
在变压器高压侧和低压侧分别加额定电压进行空载试验,测得的铁损...