消防主管的对接规范预埋管度锌管可以焊接吗

消防主管的对接规范预埋管度锌管可以焊接吗

镀锌管不可以焊接。因为内部的防腐层(锌)在焊接过程中会遭到破坏,且无法重做防腐。

消防主管,在本提问中指用于消防供水的主干供水管。

镀锌管,指符合国家标准 GBT 3091《低压流体输送用焊接钢管》要求的,内外经镀锌处理的,适用于水、污水、燃气、空气、采暖蒸汽等低压流体输送用和其他结构用的直缝焊接钢管。

消防供水设施执行 GB 50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》。该规范要求供水系统的施工应符合国家标准《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141、《供水管井技术规范》GB50296和《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242的有关规定;

《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141、《供水管井技术规范》GB50296和《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242中,对于金属管道的施工,要求符合国家标准《工业金属管道工程施工规范》GB 50235的要求。

《工业金属管道工程施工规范》GB 50235中 要求,对 衬里管道安装时,不应进行施焊、加热、碰撞或敲打。而镀锌管,是一种带有衬里(镀锌层)的金属管道,所以不能采用焊接方式连接。

镀锌管若采用焊接连接(通常指采用电弧熔焊的方式连接),焊接高温会破坏内部的镀锌层,使焊接部位失去防腐性能,并且无法在焊接后对内部重做防腐,在使用中焊接部位会产生锈蚀,并向完好的部分扩展。一则影响管道的使用寿命;二来脱落的锈蚀物会对其它管道上的设备如水泵叶轮、阀门等造成伤害。所以对于输送物料(包括水)的镀锌管,均不能采用焊接方式连接。